您现在所在的是:

施耐德电气论坛

回帖:1个,阅读:1772 [上一页] [1] [下一页]
1596
surfacersnow
文章数:320
年度积分:71
历史总积分:1596
品牌积分(施耐德):187
注册时间:2015/10/8
发站内信
发表于:2020/11/19 10:43:35
#0楼
附件 1.jpg

施耐德PLC(如:Quantum系列)需要和西门子S7300、S7200等PLC进行以太网数据通讯。。本文通过通讯桥接器NET30,实现西门子PLC与施耐德PLC进行modbusTCP以太网通讯连接。

方案实施介绍

一、西门子PLC参数设置

1、西门子S7300配置成MPI或者PROFIBUS通讯,设定好PLC的MPI/DP站地址:默认为2;PLC不需要编程。

附件 2.jpg

二、通讯桥接器参数配置

1、配置模块的S7总线、IP地址等基础参数;

附件 3.jpg

2、配置modbusTCP与西门子PLC地址映射;

附件 4.jpg

三、施耐德PLC(以Quantum系列为例)Modbustcp配置;

直接配置IO扫描,具体参数:

1、       IP地址:填入通讯桥接器的IP地址(如:192.168.1.188);

2、       单元ID:填入西门子PLC的站地址(PPI、MPI或者PROFIBUS的地址),根据桥接器连接的通讯口配置;

3、       读主对象:施耐德PLC地址;

4、       读Ref从站:modbus的起始地址,对应西门子PLC内的数据地址;

5、       读长度:modbus数据长度;

附件 5.jpg

6、       写主对象:施耐德PLC内部地址;

7、       写Ref从站:Modbus起始地址;

8、       写长度:数据长度。

附件 6.jpg
459
641421537
文章数:446
年度积分:53
历史总积分:459
品牌积分(施耐德):248
注册时间:2020/8/5
发站内信
发表于:2020/11/19 13:59:29
#1楼
看过!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003