您现在所在的是:

电工技术

回帖:18个,阅读:2279 [上一页] [1] [2] [下一页]
5154
460141220
文章数:181
年度积分:120
历史总积分:5154
注册时间:2015/9/22
发站内信
发表于:2020/11/18 10:09:11
#0楼
温控器通过热电偶感温控制固态继电器通断加热管,加热管正极过SSR,0v直接到设备DC24V开关电源,由于加热管质量问题,经常出现短路,造成设备跳闸。如何避免即使加热管短路,不影响设备正常运转,在加热管和SSR之间增加直流断路器或者其他方式,能否达到不影响主电路的效果
[此贴子已经被jint于2020/11/20 8:54:30编辑过]
7968
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:7968
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2020/11/18 11:11:43
#1楼
加热管短路SSR没爆掉吗?
开关电源没爆掉?(内部应该有保险)

在加热回路串个快融保险
换个允许短路的开关电源
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/11/18 11:12:49
#2楼
加快速熔断器……不过你加热管故障了设备正常运转不影响吗?
此帖发自手机工控论坛
6510
1056128144
文章数:1129
年度积分:424
历史总积分:6510
注册时间:2018/2/23
发站内信
发表于:2020/11/18 11:36:47
#3楼
固态继电器额定电流大于DC24V开关电源额定电流N倍。
开关电源没爆掉?
内部应该有过流保护。
[此贴子已经被作者于2020/11/18 11:37:56编辑过]
5154
460141220
文章数:181
年度积分:120
历史总积分:5154
注册时间:2015/9/22
发站内信
发表于:2020/11/18 14:01:31
#4楼
回复 #1楼 蜀中之首
加热管才80W,SSR是25A,开关电源是350W.都没爆,换个加热管照常使用
5154
460141220
文章数:181
年度积分:120
历史总积分:5154
注册时间:2015/9/22
发站内信
发表于:2020/11/18 14:03:05
#5楼
回复 #2楼 qq2994216177
不影响,加热管是辅助作用,不开也没事。加热管断路不怕,就怕断路,造成设备突然停机
5154
460141220
文章数:181
年度积分:120
历史总积分:5154
注册时间:2015/9/22
发站内信
发表于:2020/11/18 14:04:19
#6楼
回复 #3楼 1056128144
SSR额定电流25A,开关电源350W,才15A左右
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/11/18 14:39:43
#7楼
开关电源一般有短路保护功能,加热管短路,前面加快熔,到底是开关电源保护动作快还是快熔速度快有待实践检验,不过我建议你最好的办法是控制电路的开关电源和加热管开关电源分开,这样加热管短路不管是快熔先动作和开关电源短路保护先动作都不会影响设备运行……
[此贴子已经被作者于2020/11/18 14:40:50编辑过]
此帖发自手机工控论坛
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2020/11/18 15:00:46
#8楼
你如果懂电力电子技术,用一个GIBT管子串在直流回路,正常状态,管子是导通的,相当于短路,当负载有短路电流发生,IGBT的管子就会通过过电流保护的自举电路,关断IGBT管子。相当于抗短路保护的断路器,不会影响输入侧的元件和工作。而且,楼主的电路里电流也不大,就是设计一个IGBT单管的开关电路而已,化不了太多的钱。但解决问题是有效的。这种电路的特点是无触点的短路保护。技术关键是IGBT在大电流时能自动关断。
我是你的朋友
8580
chengzheng
文章数:1655
年度积分:402
历史总积分:8580
注册时间:2006/7/24
发站内信
发表于:2020/11/18 15:25:39
#9楼
增加一个开关电源,单独给加热器供电,
功率稍微大于加热器功率即可。

还可以增加一个继电器,此开关电源直接给继电器线圈供电。
这样这个继电器就可以作为短路指示来用。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005