您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:4个,阅读:1912 [上一页] [1] [下一页]
14172
deweg
文章数:2040
年度积分:392
历史总积分:14172
注册时间:2005/6/10
发站内信
发表于:2020/11/14 19:16:31
#0楼
FC360变频器,频率预设地址3100,通信给定后,数值保存不了,断电就归零。
频率参数通过通讯给定与读取。运行停止通过外接端子。哪里参数设置不对吗?
此帖发自手机工控论坛
25638
goldage
文章数:14683
年度积分:1140
历史总积分:25638
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/11/14 21:13:17
#1楼
如果你是断给定源的电,这个是正常的现象
14172
deweg
文章数:2040
年度积分:392
历史总积分:14172
注册时间:2005/6/10
发站内信
发表于:2020/11/14 22:48:19
#2楼
回复 #1楼 goldage
现场还有温度仪表,设定值写进后,断电开机值都没变。
丹弗斯变频器没用过,要是这样正常,觉得有点奇怪了。还有一个问题是报警W34,手册上没有说明,网上查卡是通讯总线错误,不用也报警,不知道怎么消除
27617
guanyumou 版主
文章数:10514
年度积分:800
历史总积分:27617
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2020/11/15 0:51:18
#3楼
以下是引用deweg2020/11/14 19:16:31的发言:
FC360变频器,频率预设地址3100,通信给定后,数值保存不了,断电就归零。
频率参数通过通讯给定与读取。运行停止通过外接端子。哪里参数设置不对吗?
写入RAM和EEPROM的区别?
[此贴子已经被作者于2020/11/15 0:51:28编辑过]
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
20263
bnnyygy
文章数:5797
年度积分:929
历史总积分:20263
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/11/15 10:24:09
#4楼
这两天玩施耐德变频器有选择是否保存上次给定频率.


一般这个还是不保存的好,万一通讯故障怕出问题

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003