中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

施耐德电气论坛

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 施耐德电气PLC → 浏览主题: 请问,ATV320+VW3A3601(ECAT)控制卡,ESI文件官网下载不能用(4个版本),是我姿势不对吗?
发表新帖 回复该主题
回帖:1个,阅读:486 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

请问,ATV320+VW3A3601(ECAT)控制卡,ESI文件官网下载不能用(4个版本),是我姿势不对吗?

分享到
19814
bnnyygy
文章数:5641
年度积分:480
历史总积分:19814
品牌积分(施耐德):160
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/11/13 20:40:55
#0楼
控制器1,codesys win,(玩过欧姆龙伺服,IO模块,都没问题)
控制器2,NX CPU,伺服,IO也没问题.
ATV+VW3A3616(Ethernet/IP)通信OK.

ATV320+VW3A3601(ECAT)通信卡就是不行.


附图:
CODESYS 和欧姆龙sysmac studio,在线扫描,设备库已经添加了官网的ESI文件的情况下.

附件 1.jpg

附件 2.jpg

附件 3.jpg




自己下载的ESI文件,能找到的版本都找了


附件 54.jpg



19814
bnnyygy
文章数:5641
年度积分:480
历史总积分:19814
品牌积分(施耐德):160
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/11/13 22:30:19
#1楼
结贴.硬件版本对不上.

没用对应的ESI文件,自己DIY了一个,PLC能识别,但是通讯报错.

估计施耐德硬件厂商没考虑这样匹配用吧.

PS:挺坑的,变频器版本+通信卡版本都有要求.

附件 W3MXEDC7`BW7`UX8QQ68X(8.jpg
[此贴子已经被作者于2020/11/13 22:32:10编辑过]