最近工厂的供电老是停一下又来了大概一秒钟不到那样的,供电是万伏高压经一台永磁开关进厂然后分接4台10000/400的变压器,这种情况去年有两次后来好了,今年又开始了,已经4次了,一天一次,不知道是怎么回事,那台永磁开关是那种带遥控器开合闸的在高压电杆上,上面还有一台小的pt,我晚上,白天都去看了一下没有发现有打火接触不良的现象,用红外测温远测量了一下永磁开关温度也不高,不知道是怎么回事,请教一下各位老师,怎么回事,是不是高压供电那面有问题?