您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:10个,阅读:2265 [上一页] [1] [2] [下一页]
665
y0
文章数:40
年度积分:59
历史总积分:665
注册时间:2017/4/24
发站内信
发表于:2020/11/9 17:48:11
#0楼
请教各位大佬,在触摸屏输入一个压力值,启动变频器时自动调节到此压力值的频率,此功能有什么方法可以实现?



谢谢。
22925
gk_0 版主
文章数:7735
年度积分:706
历史总积分:22925
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2020/11/9 18:08:46
#1楼
PID了解下
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
85318
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1377
历史总积分:85318
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2020/11/9 18:33:34
#2楼
带PID功能的变频器可以直接用,没有的话在PLC上实现 ;
42315
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2729
历史总积分:42315
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/11/9 19:49:26
#3楼
提供一下变频器的具体型号,基本都带有PID功能的
大家一起学习
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/11/9 21:29:35
#4楼
恒压供水一类的应用吧,某宝上比较多,商品详情上给你讲的比较清楚
665
y0
文章数:40
年度积分:59
历史总积分:665
注册时间:2017/4/24
发站内信
发表于:2020/11/10 18:36:56
#5楼
回复 #2楼 ZCMY
谢谢。
请教一下,不使用变频器PID情况下,还可以用什么方法实现?
665
y0
文章数:40
年度积分:59
历史总积分:665
注册时间:2017/4/24
发站内信
发表于:2020/11/10 18:37:44
#6楼
回复 #3楼 YXBK
变频器是三菱E700.
3561
伟业机电学院
文章数:751
年度积分:71
历史总积分:3561
注册时间:2018/2/26
发站内信
发表于:2020/11/10 18:58:25
#7楼
淘宝上有专门卖的模块,自己在PLC上也可以实现
此帖发自手机工控论坛
42315
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2729
历史总积分:42315
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/11/10 19:25:56
#8楼
以下是引用y02020/11/10 18:37:44的发言:
变频器是三菱E700.

E700是有PID的,方法有很多种

1.变频器PID

2.PLC的PID

3.专用模块
大家一起学习
665
y0
文章数:40
年度积分:59
历史总积分:665
注册时间:2017/4/24
发站内信
发表于:2020/11/11 18:01:41
#9楼
回复 #8楼 YXBK
你好,如果变频器用网络运行模式,可以使用PID功能吗?
如果可以的话,P79的参数应设置为多少?
目前用网络运行模式,控制水泵启停,水泵正常启动,但是用变频器监视PID反馈值为0.0,不知道是什么原因。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004