您现在所在的是:

变频器维修

回帖:2个,阅读:923 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

ACS550离奇现象

7473
AlsacePMuhLG
文章数:1149
年度积分:1022
历史总积分:7473
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2020/11/6 13:26:57
#0楼
一台ACS550 72A机器,炸机,修复后返客户,主板是更换的,客户反应,本地运行正常,DP通讯控制无故停机,或者起不动,或者启动停不下来!怀疑参数问题,拷贝同样设备参数过来,修改站号,现象依旧!换主板,故障现象依旧!怀疑外部通讯问题,跟生产线上另外一台互换主板,包括二次线,依然还是这台故障机无故停机,同时DP模块指示灯显示正常!客户坚持认为变频器除主板外的底座有问题,于是切回本地准备长时间试机,2小时后报F0202,没打错,查说明书说是系统故障!大佬们给点思路啊!试机时母线电压,电流正常,跟旁边机器一样!
20分悬赏
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/11/6 21:51:52
#1楼
这个状况,建议你做一下自学习,变频器维修后换主板有时候是会报一些离奇的故障
7473
AlsacePMuhLG
文章数:1149
年度积分:1022
历史总积分:7473
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2020/11/9 13:07:51
#2楼
回复 #1楼 goldage
那个F0202应该是你说的那种情况,头疼的是在家本地控制怎么运行都没事,在现场切换到DP通讯就会停机,无故障报警,通讯指示灯也正常显示,难度干扰?!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002