#0楼
在控制回路中,加入了一个5V比例转换48V的转换板,5V电压由PLC模拟量给定,经测量PLC端电压给定正常,但是48V端,在加上负载后电压会下降一半,例如PLC输出0.6V的时候空载情况下48V端输出10V,但是加上负载后输出只有5.5V,换了新负载也是一样的,转换板也换了几个(转换板的48V供电经测量也一直稳定在48V),但是还是一样,请问大家会是哪方面的问题呢?
5805
qiuqianshu
文章数:715
年度积分:98
历史总积分:5805
注册时间:2014/2/19
发站内信
发表于:2020/11/4 10:36:23
#1楼
额定输出电流是一个重要的因素,不要小牛拉大车。
43594
YXBK 版主
文章数:19983
年度积分:973
历史总积分:43594
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/11/4 10:43:06
#2楼
额定输出电流多少,实际负载电流多少
大家一起学习
20048
honghaii
文章数:7985
年度积分:411
历史总积分:20048
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2020/11/4 11:08:06
#3楼
带载能力差,也就是说你用的负载超过电源容量了。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/11/4 11:23:36
#4楼
负载电阻啊!
人家电源输出负载电阻是500欧姆,你偏偏要用来带一个250欧姆负载,不出鬼就冒烟了
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
39691
jint 管理员
文章数:20783
年度积分:311
历史总积分:39691
注册时间:2007/8/30
发站内信
发表于:2020/11/4 11:34:51
#5楼
回复 #1楼 qiuqianshu
很形象的比喻,小牛拉大车!
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
1104
中华小熊
文章数:153
年度积分:50
历史总积分:1104
注册时间:2015/1/3
发站内信
发表于:2020/11/4 11:58:10
#6楼
肯定是超负荷了,主要还是查看模拟了手册。有时间跟阻性负载还是感性负载也有关系
27457
goldage
文章数:15451
年度积分:749
历史总积分:27457
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/11/4 21:46:33
#7楼
就算你的板子带负载能力不足或负载严重偏小
28244
cfg168
文章数:17074
年度积分:58
历史总积分:28244
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2020/11/4 23:55:34
#8楼
首先,转换过程中会有功率损耗,这个不用怀疑,世上没有永动机,也没有0损耗的转换系统。
另外你的输出功率和耗电功率是多大?例如输出0.6V和0.03A,那么负载是10V也是0.03A?肯定不行啊!0.6*0.03<10*0.03,能带动才奇怪了呢!
28244
cfg168
文章数:17074
年度积分:58
历史总积分:28244
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2020/11/5 0:00:49
#9楼
电力线路中,这种情况叫电源输出功率不足。