您现在所在的是:

台达论坛

回帖:27个,阅读:6150 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1518
设备电工
文章数:310
年度积分:115
历史总积分:1518
品牌积分(台达):14
注册时间:2017/2/25
发站内信
发表于:2020/10/30 9:43:50
#0楼
变频器2.2KW。主轴电机1.8KW。两台变频器相同变频器原来运行得好好的(加速时间6秒)。现在换了另一个厂家的主轴电机后,相同变频器相同参数却都是报加速过流,恒速过流。一般主轴电机加速时间多少合适?我看台达的加速时间是5 秒(1000HZ),但是我怎么调试也到不了五秒秒,最后没办法只得加长加速时间。我们用别的变频器感觉设置很简单,只设了最高频和基频,且3秒钟能完成加速(400HZ)
。现在这个变频器设置什么转矩补偿啊,什么线性啊,又复杂,控制效果又不好。
7482
AlsacePMuhLG
文章数:1149
年度积分:1031
历史总积分:7482
品牌积分(台达):13
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2020/10/30 10:31:11
#1楼
感觉参数问题!基频你调了,额定电压呢?对着电机铭牌来!运行电流你看了么?你个雕刻机要调什么转矩,线性没必要!
85329
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1388
历史总积分:85329
品牌积分(台达):193
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2020/10/30 10:58:14
#2楼
瞎搞一通;
电主轴几万转的,首先是额定频率及电压一定要按主轴上的参数设定;
另外加减速时间一定设大点,开起来不报警了往小一点点调试,一般从30秒开始往小试;
42331
YXBK 版主
文章数:19445
年度积分:2745
历史总积分:42331
品牌积分(台达):205
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/10/30 11:08:34
#3楼
现在换的主轴电机与原来的参数是不是一样的
大家一起学习
1518
设备电工
文章数:310
年度积分:115
历史总积分:1518
品牌积分(台达):14
注册时间:2017/2/25
发站内信
发表于:2020/10/31 8:49:07
#4楼
补充:昨天测试了一天也没搞定。情况是这样的,原来用380V。2.2KW我司变频器控制主轴电机。额定频率1000HZ。电压范围34—220.转速10000—60000.功率1.8KW。最大电流5.5A。频率范围167-1000.参照电机厂给的台达变频器参考数据,将我司变频器设置为:普通VF控制。最高频率1000.频率上线1000.电机功率1.8KW。电机额定频率1000.电机额定转速60000.电机额定电压200.电机额定电流5.5A。加速时间5秒。启动(设定频率1000)频率达到700左右报过电流。再设置转矩补为0,加速电流限制无效,电流限制水平放大。恒速电流检测无效。加速时间6秒。然后正常运行,卖机器。按这配置再卖一批,正常。
现在是第三批机器,更换了主轴电机,参数为:最高转速60000.最大电流5A。最高电压200.按照这参数设置好我司变频器后开机过电流,加速过流恒速过流。调试几次都一样,更换我司另一台变频器也一样。但是用台达B系列7.5KW变频器测试能正常(电流3.4A略有波动)电机厂家说他用用过3.7KW台达也能带,其它牌子变频能带均有加减速过流现象。跟据220V电压计算,电机电流可能会大于380V,2.2KW变频额定电流。于是用我司同系列4KW变频器测试,没有报警能正常开机,但是电流很大。经测量变频输出电压频率比例正常。经过测量运行电流跟频率成正比,频率越高电流越大。虽然没有报警但电流却有8A之多电机线发热。(台达7.5电流到3.4频率800左右电流不再加了)。用2.2KW变频器试机,报警频率在300HZ左右,次次如此。于是我把电机额定电压设置为180V能开到360HZ左右还是报警。又用其它厂一台变频器测式,此变频最高频率只有600HZ,电压设为200时起动电流很大,报警。跟据频率对应关系装电压设为120.能开机运行,但同样频率越高电流越大,空载电流都已经超过电机额定电流了。。总结,原来是可以的,更换电机后一共用了四台就变频器测试,只有台达能运行,其它变频均是频率越高电流越大。
[此贴子已经被作者于2020/10/31 9:17:26编辑过]
1518
设备电工
文章数:310
年度积分:115
历史总积分:1518
品牌积分(台达):14
注册时间:2017/2/25
发站内信
发表于:2020/10/31 13:42:23
#5楼
回复 #4楼 设备电工
自己顶一下
1518
设备电工
文章数:310
年度积分:115
历史总积分:1518
品牌积分(台达):14
注册时间:2017/2/25
发站内信
发表于:2020/10/31 17:21:28
#6楼
回复 #2楼 ZCMY
今天换上原来的电机可以了。
26500
goldage
文章数:15081
年度积分:2002
历史总积分:26500
品牌积分(台达):91
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/10/31 21:46:30
#7楼
换了新主轴,就要手动输入新主轴的数据
1518
设备电工
文章数:310
年度积分:115
历史总积分:1518
品牌积分(台达):14
注册时间:2017/2/25
发站内信
发表于:2020/11/1 11:28:56
#8楼
回复 #7楼 goldage
看我的补充说明:我觉得参数没有什么问题。且我用三台不同的变频器带这主轴结果都一样。现在换了原来的那个主轴参数一输入搞定了。真弄不明白
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
品牌积分(台达):14
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2020/11/1 17:48:00
#9楼
应该是电机的参数不同导致的,原来的电机和现在的电机参数不一致,或者结构也不同,转动惯量各异等等。