发表于:2005/8/30 15:09:00
#0楼
有一套SANKON 5.5KVA 3.7KW的变频器,用来控制一台2.2KW的电机,该系统用了几年,一直都很正常.
有一天,变频器报井04,查说明书知负载大。再检查电机,已经烧坏。
检查机械部分,正常;检查变频器的输出线路,正常;更换新电机,再次送电运行,量变频器进线电流,三相分别为1。2A、0。7A、0。6A,三相不平衡,只运行了几分钟,电机又开始发热。
再次检查,发现变频器的电源进线有一相已破皮,对地绝缘不好。
问题虽已解决,但有点纳闷,即然电源进线已破,为什么变频器不报井?
