您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:0个,阅读:1339 [上一页] [1] [下一页]
3960
HUYIE
文章数:890
年度积分:50
历史总积分:3960
注册时间:2004/11/8
发站内信
发表于:2005/8/30 15:09:00
#0楼
有一套SANKON  5.5KVA 3.7KW的变频器,用来控制一台2.2KW的电机,该系统用了几年,一直都很正常.
   有一天,变频器报井04,查说明书知负载大。再检查电机,已经烧坏。
   检查机械部分,正常;检查变频器的输出线路,正常;更换新电机,再次送电运行,量变频器进线电流,三相分别为1。2A、0。7A、0。6A,三相不平衡,只运行了几分钟,电机又开始发热。
   再次检查,发现变频器的电源进线有一相已破皮,对地绝缘不好。
   问题虽已解决,但有点纳闷,即然电源进线已破,为什么变频器不报井?

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002