单机不漏电,双机漏电,怎么办?

分享到
655
dingood
文章数:82
年度积分:275
历史总积分:655
注册时间:2013/8/26
发站内信
发表于:2020/10/15 10:16:27
#0楼
如题:单独碰机台A不漏电,单独碰机台B不漏电,一起碰机台A和机台B就有漏电,电压约110V,求大神指教。
11500
bnnyygy
文章数:2818
年度积分:1892
历史总积分:11500
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/10/15 10:20:08
#1楼
没接地吧。

两台都系统地线应该就好了
[此贴子已经被作者于2020/10/15 10:20:15编辑过]
5561
chi1225
文章数:1679
年度积分:1106
历史总积分:5561
注册时间:2014/7/31
发站内信
发表于:2020/10/15 11:40:41
#2楼
没共地,两台设备之间有电压差。。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最好的作法是想办法前进~~
28702
YXBK 版主
文章数:13774
年度积分:3245
历史总积分:28702
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/10/15 11:40:44
#3楼
接触单台是对地的漏电,应该是漏电的也不大,所以感觉不到。

同时接触两台,两台都有漏电,这是人相当于导体了
大家一起学习
14510
honghaii
文章数:6676
年度积分:1214
历史总积分:14510
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2020/10/15 12:28:14
#4楼
接地处理好应该就不会有问题了吧。
13084
1053370790
文章数:3903
年度积分:883
历史总积分:13084
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2020/10/15 12:39:43
#5楼
很明显机台没有接地,接地了最起码两台是等电位连接。
6595
逍遥的久鸣
文章数:3042
年度积分:1188
历史总积分:6595
注册时间:2017/3/6
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/10/15 14:25:40
#6楼
检查一下地线。最直接的办法  用一根线把2个机台地线连起来就好了
18910
高雅的雅
文章数:15369
年度积分:2215
历史总积分:18910
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/10/15 15:38:24
#7楼
这个证明你们的地板绝缘性还不错,地板受潮以后你会发现单台照样电你麻麻的
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
655
dingood
文章数:82
年度积分:275
历史总积分:655
注册时间:2013/8/26
发站内信
发表于:2020/10/21 9:35:36
#8楼
回复 #3楼 YXBK
好的,谢谢解答!
655
dingood
文章数:82
年度积分:275
历史总积分:655
注册时间:2013/8/26
发站内信
发表于:2020/10/21 9:36:06
#9楼
回复 #7楼 高雅的雅
。。。这就有点吓人了!