您现在所在的是:

台达论坛

回帖:4个,阅读:981 [上一页] [1] [下一页]
50
1342256251
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:50
品牌积分(台达):8
注册时间:2020/9/30
发站内信
发表于:2020/9/30 16:22:52
#0楼
大家好,我初学台达PLC,DVP16ES2支持modbus acsll协议吗?能直接通讯功能码02和05吗?
27950
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1133
历史总积分:27950
品牌积分(台达):89
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2020/9/30 21:53:40
#1楼
默认就是Modbus ASCII通信协议。
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
50
1342256251
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:50
品牌积分(台达):8
注册时间:2020/9/30
发站内信
发表于:2020/10/2 8:36:04
#2楼
您好,默认就是Modbus ASCII通信协议,哪它支持功能码02和05吗?用串口调试9600,7,1,1,e发送: 01 0F 05 00 00 0A 02 CD 01 11 CR LF,plc的y0没有反应,只有run和power及com1 灯亮
50
1342256251
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:50
品牌积分(台达):8
注册时间:2020/9/30
发站内信
发表于:2020/10/2 8:38:51
#3楼
上一条发错了应该是,用串口调试9600,7,1,1,e发送: 01 0F 05 00 00 0A 02 CD 01 11 CR LF,plc的y0没有反应,只有run和power及com1 灯亮
27950
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1133
历史总积分:27950
品牌积分(台达):89
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2020/10/5 1:18:22
#4楼
以下是引用13422562512020/10/2 8:36:04的发言:
您好,默认就是Modbus ASCII通信协议,哪它支持功能码02和05吗?用串口调试9600,7,1,1,e发送: 01 0F 05 00 00 0A 02 CD 01 11 CR LF,plc的y0没有反应,只有run和power及com1 灯亮
默认是Modbus ASCII协议,但是你发送的是Modbus RTU格式的命令。
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219