电源管理芯片3844烧坏,外部电阻烧坏看不到了,求MD280电源图纸一份,感谢各位老师
附件 1600919324439.jpg
此帖发自手机工控论坛
486
184098826
文章数:14
年度积分:486
历史总积分:486
注册时间:2020/3/12
发站内信
发表于:2020/9/24 16:25:43
#1楼
R103是1.24k,R94是36欧,R91是100欧,R92是10K,R90是36欧,R93色环1.5欧,D14丝印A4(开关二极管70V,0.2A),D37丝印Y6(18V稳压二极管)
开关电源烧坏是因为MOS管黄胶
6298
lywqj
文章数:176
年度积分:749
历史总积分:6298
注册时间:2011/12/6
发站内信
发表于:2020/9/25 9:20:55
#2楼
回答的及时又详尽,居然无人点赞,哎。。。
1268
2238784699
文章数:58
年度积分:677
历史总积分:1268
注册时间:2017/11/8
发站内信
发表于:2020/9/25 17:56:33
#3楼
黄色胶是重点,
此帖发自论坛APP
1303
专业维修变频
文章数:69
年度积分:475
历史总积分:1303
注册时间:2018/7/23
发站内信
发表于:2020/9/26 16:18:09
#4楼
我维修过一台22IkW汇川变频器的电压输入检测线路烧坏,就是黄色胶引起的
此帖发自手机工控论坛
525
咖罗
文章数:9
年度积分:525
历史总积分:525
注册时间:2019/5/6
发站内信
发表于:2020/9/29 10:06:33
#5楼
黄胶害人不浅表情
83
sdlglbt
文章数:4
年度积分:83
历史总积分:83
注册时间:2020/9/24
发站内信
发表于:2020/10/9 18:19:47
#6楼
感谢各位老师指点 ,论坛新人想不到回帖这么快,变频器是备用的一直没处理,最近才想起来看帖子。
此帖发自手机工控论坛
83
sdlglbt
文章数:4
年度积分:83
历史总积分:83
注册时间:2020/9/24
发站内信
发表于:2020/10/9 18:22:54
#7楼
回复 #1楼 184098826