您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:8个,阅读:1668 [上一页] [1] [下一页]
1596
surfacersnow
文章数:320
年度积分:71
历史总积分:1596
注册时间:2015/10/8
发站内信
发表于:2020/9/23 10:17:27
#0楼
例1:假如设原点为X55,请问大师们在5U里该怎么去做这个原点回归程序?(看了手册5U好像不能像3U那样去更改原点输入信号,只支持x0-x17)

例2:例如在一根轴上只设置两个感应开关(前极限X60,后极限X61;逻辑为负逻辑)同时也将X61设为原点开关,请问这样的程序该怎么做呢?

(在手册上看到有用DDRVA去做这样的程序,目前思路已卡在此处,望各位大师不吝赐教。谢谢!)
16168
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16168
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2020/9/23 10:30:57
#1楼
改IO啊
致力于自动化
伺服 PLC HMI
3763
18540531
文章数:485
年度积分:158
历史总积分:3763
注册时间:2017/3/18
发站内信
发表于:2020/9/23 11:39:51
#2楼
是PLC 输入点数不够用还是啥原因,非要钻这个死胡同,
江楓渔
8907
6926792
文章数:1110
年度积分:648
历史总积分:8907
注册时间:2012/8/13
发站内信
发表于:2020/9/24 7:44:24
#3楼
要么改IO,用它的回原点指令;要么改程序(自己组合逻辑做回原点程序)
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
85315
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1374
历史总积分:85315
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2020/9/24 9:30:08
#4楼
那就用前面X0~17的好了,16个点不够用?非要用后面的;
普通的输入点用X20以后换下就行了;
50
tianxinwe
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/9/26
发站内信
发表于:2020/9/26 22:05:04
#5楼
回复 #4楼 ZCMY
你好,请问你能不能提供一套PLC程序
1596
surfacersnow
文章数:320
年度积分:71
历史总积分:1596
注册时间:2015/10/8
发站内信
发表于:2020/9/28 9:56:51
#6楼
回复 #3楼 6926792
好的!
1596
surfacersnow
文章数:320
年度积分:71
历史总积分:1596
注册时间:2015/10/8
发站内信
发表于:2020/9/28 9:57:12
#7楼
回复 #4楼 ZCMY
好的,感谢!
[此贴子已经被作者于2020/9/28 9:57:38编辑过]
50
三菱电机蒋工
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/10/1
发站内信
发表于:2020/10/6 23:27:27
#8楼
回复 #1楼 zrx517697809
我这里有例子,你去参考一下,不清楚问我 wx 191 29534191

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005