以下是引用超级大手在2020/9/20 19:48:35的发言:
以下是引用252539483在2020/9/20 19:32:23的发言:
手动启动,没有设定打多少压力停泵。所以不存在到了压力停泵的,还有就是我打开了一个消火栓放水。也是启动几十秒就停机。
注意看下左泵角运行时1 2 动作 右泵角运行时 4 5 动作如果是 主回路正确 测电流 我不知是多少千瓦的 六根线中多少千瓦的多少个电流相差不会太多 假如15千瓦那就是13-15安左右
按启泵后,我观察接触器,1泵先是1 3动作,转换后是1 2吸合了,这应该是正常。 2泵也是同样,就感觉2泵接转换后和转换前电机声音一样,1泵好明显转换后的声音大多了, 1泵手动启动几十秒停机,就像是手动按了停止健样的,接触器也是断开的,空开也不跳,就是控制器报断相,我测了三相电压,都400左右。 我控制柜显示器上有个电压,电流显示,都显示50左右,不知道这个上面显示的对不对,水泵电机是15KW。 泵和柜都是全新刚装好的。