14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/9/12 20:36:34
#0楼
附件 IMG_20200912_114207.jpg
八台同样的变频器 就这台  电位器用几天就不好使了  五六天换一个  十伏正常 接触没问题   电位器2.2K2W 单圈的 我暂时给换上一个多圈的
  电机要经常调速  故障现象就是不灵敏 速度突降或突升
附件 IMG_20200912_115426.jpg
咨询厂家 也说不出啥
[此贴子已经被作者于2020/9/12 21:36:56编辑过]
此帖发自手机工控论坛
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/9/12 21:18:09
#1楼
电位器是否处于不停的调节状况?一般电位器不会这么快就坏的,除非是质量很差的,或者考虑用按钮控制频率的增减
85318
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1377
历史总积分:85318
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2020/9/12 21:39:10
#2楼
用5W 4.7K的电位器试一下;
14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/9/12 21:45:29
#3楼
以下是引用goldage2020/9/12 21:18:09的发言:
电位器是否处于不停的调节状况?一般电位器不会这么快就坏的,除非是质量很差的,或者考虑用按钮控制频率的增减
不是  基本上是定速 只是进料不正常时 需要调节一下速度
此帖发自手机工控论坛
8776
xupeng2008
文章数:1913
年度积分:50
历史总积分:8776
注册时间:2009/5/14
发站内信
发表于:2020/9/12 22:53:29
#4楼
10K 20K都行,主要还是质量问题,经常用的话不用碳膜用绕线的试试?然后电位器还有线性和指数两种
4086
lpl53
文章数:227
年度积分:231
历史总积分:4086
注册时间:2007/4/25
发站内信
发表于:2020/9/12 23:39:38
#5楼
正常情况下,用5W5K或者5W4.7K,要线绕电位器,
楼主这种电位器,一般用几星期不会坏。
出现楼主说的情况,一般是变频器的主板有损坏,如漏电等《驱动板漏电》



























出现
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2020/9/13 0:37:37
#6楼
看一下换下来的电位器主要是啥故障,如果是碳化严重导致接触不良,有可能是主板问题导致的功率变大。
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2020/9/13 17:27:12
#7楼
楼上所述赞同。先看看电位器是怎么坏的,是因为电流过大?还是其他什么问题?包括人为操作问题?然后再去有针对性解决。电位器,最好不要使用碳膜电位器,要用线绕电位器。寿命会很长。
[此贴子已经被作者于2020/9/13 17:27:54编辑过]
我是你的朋友
24388
dlr
文章数:4419
年度积分:1207
历史总积分:24388
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2020/9/13 17:28:01
#8楼
  YQ3000V变频器我没有用过, 如果有输入控制端子及能设置加减速指令, 则建议用以下方法来解决:
  我在某厂的富士变频器应用中, 没有用电位器调速, 是利用变频器的输入控制端子功能来实现频率设定。
  即在变频器的输入控制端子X1和CM端接入控制按钮SK1,输入控制端子X2和CM端接入控制按钮SK2,利用按钮的通、断信号来增减设定频率,X1为增速命令UP端,X2为减速命令DOWN端。在接通变频器的正转命令FWD后,当SK1闭合时,X1得到UP信号,变频器的输出频率按加速时间增加,SK1断开时变频器的输出频率保持;当SK2闭合时,X2得到DOWN信号,变频器的输出频率按减速时间减少,SK2断开时变频器的输出频率保持。
14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/9/13 17:50:18
#9楼
以下是引用dlr2020/9/13 17:28:01的发言:
老板没拿这些当回事 如果可以的话 我想都换成按钮调速  二十多年前一家屠宰场九台变频原来都是在变频上调速  后来因此坏了好几台  发现后改为按钮调速  非常稳定随便调
[此贴子已经被作者于2020/9/13 17:55:01编辑过]
此帖发自手机工控论坛

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005