项目介绍:采用MCGS和S7-1200PLC,PLC与其他PLC通讯读过来了一个长的字符串(H2B4G2M4G3----),存在一个P#DB8.DB253中,我想通过MCGS的触屏显示,应该在MCGS中如何组态才能显示???

我在触屏上建了一个字符型的显示变量,但是在跟PLC连接时,选择不了(字符显示框灰色,如图)。这种情况应该如何做呢?
附件 微信图片编辑_20200906181521.jpg

附件 微信图片编辑_20200906181535.jpg



992
phcheng2008
文章数:116
年度积分:50
历史总积分:992
注册时间:2010/1/26
发站内信
发表于:2020/9/16 17:30:46
#1楼
附件:
[本地下载]
原来是应为触摸屏的驱动程序版本比较老,没有字符串的数据类型,更新一下驱动程序就行了,详细步骤和驱动见附件