中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛 艾睿光电产品体验活动
工控论坛首页 三菱Mitsubishi → 浏览主题: 三菱5U和西门子1511 IP地址不在同一网段如何TCP/IP Active通讯?
发表新帖 回复该主题
回帖:3个,阅读:668 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

三菱5U和西门子1511 IP地址不在同一网段如何TCP/IP Active通讯?

分享到
2394
juyongjin2005
文章数:265
年度积分:246
历史总积分:2394
注册时间:2012/3/5
发站内信
发表于:2020/9/3 9:21:26
#0楼
附件 1599095531(1).jpg
附件 1599095776(1).jpg
客户的IT,不知道为啥把2家的PLC地址设不同的网段。三菱5U 172.18.28.209,西门子的172.18.53.92.说是可以通过默认网关来通讯。不知道这个方案可行?我用以太网调试助手一直没成功,换成同一网段的立马OK。请大神帮忙分析一下!!1


50
smzh1230
文章数:64
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/10/17
发站内信
发表于:2020/9/5 13:10:42
#1楼
掩码改成255.255.0.0
[此贴子已经被作者于2020/9/5 13:11:02编辑过]
2394
juyongjin2005
文章数:265
年度积分:246
历史总积分:2394
注册时间:2012/3/5
发站内信
发表于:2020/9/7 9:56:09
#2楼
回复 #1楼 smzh1230
十分感谢!!!按照您的通讯上了!!!表情表情表情
517
神的传说
文章数:734
年度积分:517
历史总积分:517
注册时间:2021/9/11
发站内信
发表于:2022/1/17 19:49:25
#3楼
谢谢楼上的分享