您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:5个,阅读:1801 [上一页] [1] [下一页]
1994
朝天一棍
文章数:141
年度积分:50
历史总积分:1994
注册时间:2007/1/25
发站内信
发表于:2020/9/2 12:22:29
#0楼
我厂一台AB的PF400变频器,带的是一台水泵,停运一周后启动,运行约10分钟左右,跳闸,报“直流母线过电压故障”,复位后,拆开测量其直流母线电压,为547V,应该是正常,但是操作面板上显示的直流母线电压是476V,不太正常,再次启动试运,观察面板上显示的直流母线电压从476V逐渐降低至420V,而且还有继续下降的趋势,不敢继续运行了,直接停机,启动另外一台变频器了。另外一台变频器和这台变频器完全一样,直流母线电压是532V,这应该是正常的。所以想在这里请教各位大神,这是什么原因导致的啊?
10598
xquan
文章数:2951
年度积分:326
历史总积分:10598
注册时间:2011/5/2
发站内信
发表于:2020/9/4 13:29:25
#1楼
如果楼主测试的电压为真实数据

1、预充继电器是否没闭合

2、母线滤波电解电容是否失效

3、变频器R.S.T外接供电是否正常或缺相

5、寻求厂家或代理商服务
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2020/9/4 14:46:07
#2楼
楼主描述问题有矛盾呀。报故障是直流母线过电压,实际显示却是直流母线欠电压?这?什么意思呢?如果测量值是500多伏,显示面板显示是400多伏,那表有问题吗?如果没问题,就是变频器坏了。起码内部的检测元件上出问题了。
我是你的朋友
10586
shz.wsb
文章数:1479
年度积分:288
历史总积分:10586
注册时间:2011/4/20
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2020/9/5 23:38:49
#3楼
显示不正常,母线检测电路出问题了。
此帖发自手机工控论坛
1994
朝天一棍
文章数:141
年度积分:50
历史总积分:1994
注册时间:2007/1/25
发站内信
发表于:2020/9/7 12:08:56
#4楼
以下是引用kdrjl2020/9/4 14:46:07的发言:
楼主描述问题有矛盾呀。报故障是直流母线过电压,实际显示却是直流母线欠电压?这?什么意思呢?如果测量值是500多伏,显示面板显示是400多伏,那表有问题吗?如果没问题,就是变频器坏了。起码内部的检测元件上出问题了。
K版主,确实是如此,我也疑惑不解啊。
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2020/9/7 14:39:11
#5楼
回复 #4楼 朝天一棍
这样检查:实测母线电压在加速过程的电压变化。如果母线电压是随加速过程衰减的,而且实际情况与变频器的监控参数相符,那是输入电压或者是直流母线电容器的问题。比如,有人说预充电的继电器没有旁路,也会如此。但如果实测的母线电压在加速过程是稳定的,那说明装置内部的检测元件出问题了。需要送修。
我是你的朋友

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003