您现在所在的是:

电工技术

回帖:5个,阅读:708 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

660电流不平衡

150
40181129
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:150
注册时间:2020/8/28
发站内信
发表于:2020/9/2 9:34:11
#0楼
附件 0108B463-9120-43A0-A323-5502E961B968.jpg

附件 030610F4-E7D8-4DA8-932C-CE4AD399092B.jpg

附件 32B81BE9-FFBB-4BB2-B259-916EC6EECDA4.jpg

附件 6BB6FF8C-20B2-4A56-9FA8-6F5B5684D4DD.jpg

附件 D428E8D8-FDFC-4C36-907F-CF1815F19DAD.jpg

附件 F69587FF-9BAF-4CC2-8CE7-568B561FD07C.jpg
此帖发自手机工控论坛
150
40181129
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:150
注册时间:2020/8/28
发站内信
发表于:2020/9/2 9:38:13
#1楼
第一个图是有三相有功,第二个图是三相无功,第三个图是电压,第四个图是电流,第五个图是三相的功率因数,第六个图是总有功,总无功,以及总功率因数
此帖发自手机工控论坛
784
微鑫科技
文章数:1231
年度积分:784
历史总积分:784
注册时间:2019/11/26
发站内信
发表于:2020/9/3 10:59:29
#2楼
楼主的图片治好了我多年的颈椎病。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
4126
fmsh12
文章数:734
年度积分:50
历史总积分:4126
注册时间:2013/6/6
发站内信
发表于:2020/9/3 15:32:07
#3楼
中间电压为0?
7677
hnhyczj
文章数:3755
年度积分:113
历史总积分:7677
注册时间:2011/8/27
发站内信
发表于:2020/9/6 23:01:58
#4楼
楼主想表达什么
3842
dffeifei110
文章数:949
年度积分:141
历史总积分:3842
注册时间:2016/7/23
发站内信
发表于:2020/9/7 8:05:45
#5楼
有部分220的负载是其中一相接出来的话,三相肯定电流不均衡。
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!