有个24V的小负载(10mA),
想当然STC有开漏,就不外加三极管了。
PCB打样回来,焊好,
居然是伪开漏!
接上负载常有19V,打开Io负载就24V。
此帖发自手机工控论坛
19498
pqsh 版主
文章数:7444
年度积分:114
历史总积分:19498
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/8/31 18:53:50
#1楼
开漏24V?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
7027
甘陵至尊
文章数:565
年度积分:113
历史总积分:7027
注册时间:2005/7/3
发站内信
发表于:2020/8/31 19:11:55
#2楼
没仔细看产品手册?
 心底无私天地宽
3691
yueliang150
文章数:389
年度积分:50
历史总积分:3691
注册时间:2003/4/24
发站内信
发表于:2020/8/31 19:12:54
#3楼
能这样用的都是吊炸天的高手!
单片机、ARM产品开发设计;
小设备、夹具、治具控制器设计开发;数码管、点阵LED电子看板开发;
82
微鑫科技
文章数:1239
年度积分:82
历史总积分:82
注册时间:2019/11/26
发站内信
发表于:2020/8/31 20:50:49
#4楼
你应该直接打老姚的电话骂他才对嘛。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/8/31 21:12:32
#5楼
工业应用都是光耦隔离驱动的,你这个只能说活该
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
6601
1056128144
文章数:1134
年度积分:72
历史总积分:6601
注册时间:2018/2/23
发站内信
发表于:2020/9/1 8:09:57
#6楼
以下是引用甘陵至尊2020/8/31 19:11:55的发言:
没仔细看产品手册?

这真没有,要找找,常用它的推挽。
6601
1056128144
文章数:1134
年度积分:72
历史总积分:6601
注册时间:2018/2/23
发站内信
发表于:2020/9/1 8:12:17
#7楼
以下是引用高雅的雅2020/8/31 21:12:32的发言:
工业应用都是光耦隔离驱动的,你这个只能说活该

活该是活该,24V小灯你要我光耦隔离驱动?表情
6601
1056128144
文章数:1134
年度积分:72
历史总积分:6601
注册时间:2018/2/23
发站内信
发表于:2020/9/1 8:12:54
#8楼
回复 #1楼 pqsh
表情
乖乖的再改板,加个8050。成本上涨0.1元表情
再打样。
本季度gdp由于我大意,多了100元。
[此贴子已经被作者于2020/9/1 8:32:31编辑过]
28106
guanyumou 版主
文章数:10560
年度积分:84
历史总积分:28106
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2020/9/1 8:31:16
#9楼
以下是引用yueliang1502020/8/31 19:12:54的发言:
能这样用的都是吊炸天的高手!
的的确确。