您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:2个,阅读:6619 [上一页] [1] [下一页]
1261
王文勇
文章数:118
年度积分:50
历史总积分:1261
注册时间:2005/4/2
发站内信
发表于:2005/8/28 22:01:00
#0楼
请教:plc系统模拟量信号电缆屏蔽线接地要求是什么?有标准规定吗?
7675
mcz
文章数:2889
年度积分:44
历史总积分:7675
注册时间:2005/5/31
发站内信
发表于:2005/8/28 22:24:00
#1楼
工业自动化仪表工程验收规范
第7.2.5条 信号回路接地与屏蔽接地可共用一个单独的接地极。同一信号回路或同一线路的屏蔽层,只能有一个接地点。接地电阻值应符合设计规定。
第7.2.6条 信号回路的接地点应在显示仪表侧,当采用接地型热电偶和检测部分已接地的仪表时,不应再在显示仪表侧接地。
第7.2.7条 屏蔽电缆(线)屏蔽层的接地应符合本规范第7.2.6条的规定;同一线路的屏蔽层应具有可靠的电气连续性。
第7.2.8条 当有防干扰要求时,多芯电缆中的备用芯线应在一点接地。屏蔽电缆的备用芯线与电缆屏蔽层,应在同一侧接地。

规范下载处
http://wwww.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=47853
   中国人过生日,吃中国人自己包的生日包子。
1261
王文勇
文章数:118
年度积分:50
历史总积分:1261
注册时间:2005/4/2
发站内信
发表于:2005/8/28 22:41:00
#2楼
谢谢

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003