您现在所在的是:

台达论坛

回帖:2个,阅读:929 [上一页] [1] [下一页]
18550
qjj740210
文章数:4779
年度积分:1319
历史总积分:18550
品牌积分(台达):58
注册时间:2005/9/24
发站内信
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2020/8/24 16:48:55
#0楼
DVP48EH00R3做主站,DVP24ES00R2做从站,主站PLC-LINK链接16台以下从站,没有问题。现在想做一台DVP48EH00R3链接25台DVP24ES00R2的网络,参考台达编程手册例子程序,在主站编程设置M1353=1(启动PLC LINK 32台及超过16笔读写功能)来达到链接25台从站的目的,其中数据交换寄存器按照手册上给的也做了修改,目前测试链接了一台DVP24ES00R2做1#从站,监控发现PLC LINK ID 1 存在标志位M1360正常,说明链接成功了,但就是不能发送接收数据。
问题:台达的这种PLC-LINK链接,当从站数量大于16台时,通过在主站程序中的简单设置能不能成功链接16台以上从站?
2.多于16台从站的链接,需要怎么做?
[此贴子已经被作者于2020/8/25 9:02:52编辑过]
苦逼的奋斗者
18550
qjj740210
文章数:4779
年度积分:1319
历史总积分:18550
品牌积分(台达):58
注册时间:2005/9/24
发站内信
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2020/8/31 16:34:34
#1楼
折腾至今刚好一周时间,没有成功,昨天加班采用另外的办法连接了网络。
总而言之:
23台台达小型PLC直联组网(PLC-LINK),台达资料说可以,但实际链接不通。400电话求助,让我升级最新版本软件试试;联系本地办事处,说这个技术自总线网络出现后已被淘汰,现在很少人用,辗转联系了一位台达技术,加微信后,截图告我怎样使用WPLSoft 2.49的PLC-LINK“设定精灵”设定16台以上32台PLC互联。可我愣是折腾了2天,换了2台电脑,换了4种操作系统,WPLSoft更新到最新 2.49,PLC-LINK“设定精灵”这玩意压根就不能与PC连接上,谈不上设定。
现在这个问题留待后来者。或许时间久了,这个网络(这样的用法)真的就没人用了,彻底被淘汰了。这个问题永远会无解。
苦逼的奋斗者
18550
qjj740210
文章数:4779
年度积分:1319
历史总积分:18550
品牌积分(台达):58
注册时间:2005/9/24
发站内信
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2020/8/31 17:14:32
#2楼
附件 1.jpg

附件 2.jpg

今年最新的应用技术手册上还是有开启32台PLC-LINK功能的详细介绍。
[此贴子已经被作者于2020/8/31 17:19:01编辑过]
苦逼的奋斗者

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003