发表于:2020/8/23 18:02:38
#0楼
这是近期处理的一起漫长而又艰辛的变频器与PLC通讯故障,系统构架是一台SIEMENS S7-300系列PLC与多台ABB550系列的变频器通过PROFIBUS-DP通讯。
故障现象:[/face]设备在正常运行时无缘无故停车,随即维修人员检查变频器无故障线路正常,通知工艺人员开机正常,就这样反复不定时的出现,有时候2-3天出现一次,有时候一天出现3-4次不等甚至频次更高,排查所有相关硬接线均无异常,令维修人员焦头烂耳。
处理经过:在死扛一星期左右后,严重影响到了正常生产,上级领导十分恼火,做为技术负责人也是食不甘味、夜不能寐,由于条件有限手头没有专业检测设备,决定全身心投入战斗状态发扬艰苦奋斗的工控人精神,每天连续8小时死守控制柜,终于在连续死守第3天后揭晓答案,变频器ABB适配器模块闪烁红灯,在闪烁的同时拍下了精彩瞬间,也在此时设备慢慢的停了下来,欣喜若狂这种感觉只有经历过的人才明白,在确定通讯故障后展开故障排除,由于此总线使用的是SIEMENS的有源终端模块,在此之前适配器、DP通讯头均做过检查无异常现象,在缩小故障范围后最终锁定末端有源终端模块可能异常随即果断更换,随后就是效果验证,在连续运行近三个月后再没有出现过停车的问题。
这是一次软故障排除经过,虽然技术技术含量不高但是白猫黑猫能抓住老鼠就是好猫的原则,能解决问题才是王道,今天把处理的过程分享给大家借鉴,也希望小伙伴们不要遇到此类故障,工控人的辛酸只有干过的人才懂得,有语句组织不当的地方虚心接受。