这是近期处理的一起漫长而又艰辛的变频器与PLC通讯故障,系统构架是一台SIEMENS S7-300系列PLC与多台ABB550系列的变频器通过PROFIBUS-DP通讯。
故障现象:[/face]设备在正常运行时无缘无故停车,随即维修人员检查变频器无故障线路正常,通知工艺人员开机正常,就这样反复不定时的出现,有时候2-3天出现一次,有时候一天出现3-4次不等甚至频次更高,排查所有相关硬接线均无异常,令维修人员焦头烂耳

处理经过:在死扛一星期左右后,严重影响到了正常生产,上级领导十分恼火,做为技术负责人也是食不甘味、夜不能寐,由于条件有限手头没有专业检测设备,决定全身心投入战斗状态发扬艰苦奋斗的工控人精神



这是一次软故障排除经过,虽然技术技术含量不高但是白猫黑猫能抓住老鼠就是好猫的原则,能解决问题才是王道,今天把处理的过程分享给大家借鉴,也希望小伙伴们不要遇到此类故障,工控人的辛酸只有干过的人才懂得,有语句组织不当的地方虚心接受。