您现在所在的是:

变频器维修

回帖:11个,阅读:1472 [上一页] [1] [2] [下一页]
50
全能选手
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/1/23
发站内信
发表于:2020/8/17 16:39:53
#0楼
55KW变频器带7.5kw电机空载运行时,钳表测得电流大约7A左右,三相平衡,但面板显示的三相电流有一相只有2.7A左右,总电流5。5A,正常运行时总电流应该在6.5-7A之间,不知道是哪里出了问题
266
康养科
文章数:80
年度积分:266
历史总积分:266
注册时间:2019/6/19
发站内信
发表于:2020/8/17 18:48:04
#1楼
总电流是指哪里的电流?
2155
2238784699
文章数:81
年度积分:53
历史总积分:2155
注册时间:2017/11/8
发站内信
发表于:2020/8/18 22:21:23
#2楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2680
janrainy
文章数:557
年度积分:423
历史总积分:2680
注册时间:2020/5/30
发站内信
发表于:2020/8/21 16:58:58
#3楼
回复 #1楼 康养科
同问。还有这么大功率变频器带小功率电机,不会烧电机吗?
50
825756981
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/8/21
发站内信
发表于:2020/8/21 21:50:35
#4楼
是不是ABB变频器?
266
康养科
文章数:80
年度积分:266
历史总积分:266
注册时间:2019/6/19
发站内信
发表于:2020/8/22 8:43:31
#5楼
大变频器带动小电机,只要参数设置与小电机对应,主要是功率和电流,我觉得应该没问题。甚至比正常配置还耐用,因为相对配置合适的小变频器,大变频器直流滤波电容较大,整流后的纹波较小,即直流效果好;另外,即使长期运行后电容容量有所减少仍然不影响应用,不会轻易发生因电容干涸造成的炸机现象。当然,二者功率也不能相差过于悬殊,否则,因为变频器内部电流传感器的误差造成控制精度误差会偏大,因为传感器的最佳区间在额定值的中间偏上段,过低的工作区间会造成测量误差。正确与否敬请各位过目。
50
全能选手
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/1/23
发站内信
发表于:2020/9/7 11:54:21
#6楼
回复 #1楼 康养科
总电流就是变频器显示的监控电流
50
全能选手
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/1/23
发站内信
发表于:2020/9/7 11:54:47
#7楼
回复 #4楼 825756981
不是的
50
全能选手
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/1/23
发站内信
发表于:2020/9/7 11:56:13
#8楼
回复 #2楼 2238784699
这个变频器比较高级一点,既能看总的输出电流,又能看单独每一相的电流和温度
50
全能选手
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/1/23
发站内信
发表于:2020/9/7 11:58:16
#9楼
回复 #3楼 janrainy
小电机只是用你来测试的,正常运行的时候所带负载都是匹配的,在家里试机找不到这么大的负载,所以就接了一个小的

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报