您现在所在的是:

变频器维修

回帖:3个,阅读:1182 [上一页] [1] [下一页]
279
184098826
文章数:40
年度积分:279
历史总积分:279
注册时间:2020/3/12
发站内信
发表于:2020/8/15 16:57:04
#0楼
附件 1.jpg

附件 2.jpg

附件 3.jpg

附件 4.jpg

附件 5.jpg

附件 6.jpg



272
747696067
文章数:107
年度积分:272
历史总积分:272
注册时间:2020/3/15
发站内信
发表于:2020/8/16 13:04:57
#1楼
这个变频器设计的过于复杂,修到过一个纺织机械上的。是sp2404,板子一样。只是参数功能上有差别。
我的是模块炸了,直接放弃了。连检测部分在哪儿都没完全确定,像是通过光耦隔离转换了
你可以试下辅助24v直流供电和三相供电同时接上。这变频器是双供电设计。
遇到过一个sp0405 的
24v供电是面板能显示,三相供电是不亮,初步判断为开关电源部分不工作。
当24v和三相同时供电是面板显示UV 低电压故障,但直流母线是能测量到DC570v。
测量发现D62号快速高压整流二极管短路,更换同型号后正常

二极管型号RGP02-16
[此贴子已经被作者于2020/8/16 13:10:47编辑过]
279
184098826
文章数:40
年度积分:279
历史总积分:279
注册时间:2020/3/12
发站内信
发表于:2020/8/16 16:02:53
#2楼
回复 #1楼 747696067
谢谢!另外一块好的板子直接正负母线上电显示电压正常的。
272
747696067
文章数:107
年度积分:272
历史总积分:272
注册时间:2020/3/15
发站内信
发表于:2020/8/16 20:17:24
#3楼
回复 #2楼 184098826
修好了记得回来写个教程,让我也受教下

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003