您现在所在的是:

变频器维修

回帖:9个,阅读:1103 [上一页] [1] [下一页]
2162
木头人EZxznU
文章数:80
年度积分:65
历史总积分:2162
注册时间:2018/1/24
发站内信
发表于:2020/8/13 22:47:28
#0楼
附件 照片 264.jpg



百德福变频器三相输出电流U相比其他两相电流小一半,驱动电流检测也基本一致,光耦都换了,模块大脚小脚检测也是好,还有什么原因会造成电流不平衡
266
康养科
文章数:80
年度积分:266
历史总积分:266
注册时间:2019/6/19
发站内信
发表于:2020/8/14 8:05:08
#1楼
敬请参阅《电力设备管理和维修》杂志2019年第十期上有关此问题的论文,“三相电压相等但电流不等分析计算一例”。
7473
AlsacePMuhLG
文章数:1149
年度积分:1022
历史总积分:7473
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2020/8/14 9:17:35
#2楼
不了解这牌子!示波器看看驱动波形(主板或者驱动问题),如果电流反馈参与运算控制,那么电流检测回路也可能!还有换台电机看看!
272
747696067
文章数:107
年度积分:272
历史总积分:272
注册时间:2020/3/15
发站内信
发表于:2020/8/14 12:04:20
#3楼
负载检查了吗?你的电流时变频器上显示的还是钳形表测量的?
6939
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6939
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/8/16 7:15:44
#4楼
驱动板与模块之间的接插件检查了吗 驱动板上管驱动光耦 与驱动电路的电容检查了吗 稳压二极管检查了吗 驱动电阻 放大管?
21249
kazefsh
文章数:7213
年度积分:1224
历史总积分:21249
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2020/8/16 10:10:53
#5楼
是不是电流传感器装错相位了?
2162
木头人EZxznU
文章数:80
年度积分:65
历史总积分:2162
注册时间:2018/1/24
发站内信
发表于:2020/8/17 21:57:15
#6楼
回复 #3楼 747696067
负载没问题备机装上正常,电流是带载是钳形表量的
2162
木头人EZxznU
文章数:80
年度积分:65
历史总积分:2162
注册时间:2018/1/24
发站内信
发表于:2020/8/17 22:03:30
#7楼
回复 #4楼 gku0223KKXxJ
驱动光耦都换了,驱动动态静态电压正常,驱动电流也正常,也怀疑连接线接触不好更换掉啦
272
747696067
文章数:107
年度积分:272
历史总积分:272
注册时间:2020/3/15
发站内信
发表于:2020/8/18 21:36:03
#8楼
回复 #6楼 木头人EZxznU
那就只能检查逆变模块了。
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/8/19 9:10:17
#9楼
变频器无非就是:电源整流、频率变换、驱动放大、输出功率控制、功率模组驱动等等,前面都没有问题,自然就是最末尾了!
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005