907
tlzxb
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:907
注册时间:2005/8/28
发站内信
发表于:2005/8/28 12:48:00
#0楼
[color=#FF7F50][color=#00FFFF]我遇到一台机器故障,现象:启动后电流升至最大值2000A,无法启动起来,10秒后主回路变压器过流跳闸.驱动器型号:SIMOREG DC MASTER 6RA70系列  电机:630KW 660V 1016A 励磁电压:310V 电流:14.7A 驱动器前配1250KVA 6000/575V变压器.   参数P112在P51=25时第一次优化后为6欧,第二次优化后为5.8欧,而用万用表电阻档实测励磁回路电阻为16.2欧,且优化后将负载脱开试机观察R35在大幅度变化:从95-130%,怀疑电机励磁绕组或励磁回路控制板故障,请大家帮忙找原因啊表情
1266
qugq
文章数:308
年度积分:50
历史总积分:1266
注册时间:2004/12/14
发站内信
发表于:2005/8/28 15:44:00
#1楼
关注中