查了资料,CH0、CH1的脉冲输出标志是M1336和M1337,但CH2和CH3一直没找到,不知各位有没有查到资料的。
1010
lydong18
文章数:65
年度积分:59
历史总积分:1010
品牌积分(台达):17
注册时间:2004/5/30
发站内信
发表于:2020/8/12 9:21:45
#1楼
后来在一个程序里找到了,M1522是第三组脉冲(Y4Y5)输出中,M1523是第四组脉冲(Y6Y7)脉冲输出中
773
xiaowei3731
文章数:29
年度积分:136
历史总积分:773
品牌积分(台达):2
注册时间:2009/10/20
发站内信
发表于:2021/3/4 1:53:32
#2楼
感谢分享
71
1611911174
文章数:4
年度积分:71
历史总积分:71
品牌积分(台达):6
注册时间:2021/5/14
发站内信
发表于:2021/5/24 13:53:34
#3楼
回复 #1楼 lydong18
大神问下AS332T有没有高速计数功能?比如断电保持HC200以上的,程序写好HC200及以上不记数!