最近遇到一个问题,一直想不明白!
如下图,离散报警的地址是VW2.为啥触发器位 0  是V3.0,而不是V2.0。相反触发器位8才是V2.0

附件 1596789750(1).jpg

附件 1596789818(1).jpg



22925
gk_0 版主
文章数:7735
年度积分:706
历史总积分:22925
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2020/8/7 21:05:03
#1楼
高低字节的问题,好好看看编程手册里的数据寻址
VW2包括VB2和VB3,VB2是高字节,VB3是低字节
附件 360截图20200807210630691.jpg
[此贴子已经被作者于2020/8/7 21:06:59编辑过]
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
2639
juyongjin2005
文章数:271
年度积分:65
历史总积分:2639
注册时间:2012/3/5
发站内信
发表于:2020/8/10 8:36:39
#2楼
回复 #1楼 gk_0
嗯好的,谢谢!