今天应邀去一学院检修教学楼配电系统,常务校长说
电业局最近提醒学校让自行检查一下用配电系统 说是负载缺相
附件 mmexport1596615781269.jpg
用电流表检测感觉正常  仔细检查发现



附件 IMG_20200805_132255.jpg



附件 IMG_20200805_133423.jpg
一看就是二五工厂做的柜  继续检查电容柜发现虚接打火 想闭电处理竟然没找到熔断器



附件 IMG_20200805_125029.jpg



附件 IMG_20200805_133256.jpg



附件 IMG_20200805_133327.jpg
[此贴子已经被作者于2020/8/5 20:08:24编辑过]
此帖发自手机工控论坛
17173
goldage
文章数:10200
年度积分:213
历史总积分:17173
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/8/5 21:26:37
#1楼
这个补偿柜干嘛没有配防雷元件?
12114
超级大手 版主
文章数:3783
年度积分:139
历史总积分:12114
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/8/6 1:21:36
#2楼
以下是引用goldage2020/8/5 21:26:37的发言:
这个补偿柜干嘛没有配防雷元件?
附件 IMG_20200806_011848.jpg
这不是防雷吗?
此帖发自手机工控论坛
24702
wenquan753
文章数:15258
年度积分:78
历史总积分:24702
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/8/6 11:08:38
#3楼
里面的每个断路器控制一个电容?
我们呢使用的一个总开关,后面每个电容配熔断器再挂电抗器和电容!
这个设计问题啊!
6610
gaoqinxi
文章数:1387
年度积分:78
历史总积分:6610
注册时间:2006/1/14
发站内信
西门子接触器(二)
发表于:2020/8/6 15:16:41
#4楼
活很简单钱不少赚!
7816
蜀中之首
文章数:5257
年度积分:50
历史总积分:7816
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2020/8/6 16:57:32
#5楼
虚接与柜子出厂检查啥关系,好像是在用柜子
14240
fsjnzhouyan
文章数:4635
年度积分:120
历史总积分:14240
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2020/8/6 17:12:00
#6楼
有些螺丝出厂时没有上紧,经过长途运输就可能松掉安装使用前都要检查一次。
摸着石头过河,走自己的路吧!
4994
chengzheng
文章数:1033
年度积分:129
历史总积分:4994
注册时间:2006/7/24
发站内信
发表于:2020/8/6 17:31:48
#7楼
到现场,所有的螺丝都要上紧一下。
不然怎么敢投电呢  ?
87
13721471034
文章数:50
年度积分:87
历史总积分:87
注册时间:2019/8/7
发站内信
发表于:2020/8/7 9:21:34
#8楼
虚接最怕人,有时候故障都找不到在哪!烧电柜有很大一部分原因就是虚接造成的!
12114
超级大手 版主
文章数:3783
年度积分:139
历史总积分:12114
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/8/7 10:36:32
#9楼
以下是引用137214710342020/8/7 9:21:34的发言:
虚接最怕人,有时候故障都找不到在哪!烧电柜有很大一部分原因就是虚接造成的!
这些年处理电气故障太多了  虚接造成的故障占很大一部分基本上占百分之九十还多  只要问题一出现往往首先想到的就是没压紧吧[



附件 IMG_20200807_102308.jpg
这台电容柜跨接零线虚接  造成CJ19/3211频繁动作  瞬间内重复接通电容
最后触点粘连至电容鼓包损坏