西门子自带网口的CPU设备(S7-300PN、S7-1200、S7-1500)
如果想连接smart line 触摸屏,客户自然而然会想到大连德嘉的多功能交换机A型产品
但是对于本身不带PN口,但现场配有CP343以太网模块的S7-300PLC,如果想实现smart line 触摸屏与CP343模块的通讯
则需要使用 导轨式-多功能交换机S型


多功能交换机S型产品,在A型产品的基础上增加了一个功能,就是可以实现CP343以太网模块和smart line触摸屏的通讯
并且还增加了与InTouch通讯的功能,这是除了占用IP地址数量不同之外,多功能交换机S型与A型的另外俩点区别。
附件 微信图片_20200804144213.jpg

对于不带网口的S7-300cpu
则可以选择通过300的MPI口转成以太网的方式与smart line触摸屏通讯的另外一款产品:ETH-smartIE (多通道的型号是ETH-MPIsmartIE)