应用需求:
西门子S7-300PLC(无网口)通过MPI或者DP转成网口设备,然后连接上位TnBuild,采集S7-300PLC数据到这个TnBuild软件中,作为数据采集用。
1.首先进入到我们MPI/DP转以太网模块的后门地址中,在网页里设置其参数。进到后门设置界面如下:
附件 图片1.jpg



2.点击参数设置/显示,进到IP等参数设置界面。这里模块IP地址为192.168.1.10
附件 图片2.jpg


3.打开TnBuild软件,建立通道,如下,选择插件为S7-300TCP,远程IP填模块IP地址:192.168.1.10;端口号:102


附件 图片3.jpg


4.然后配置参数,PLC槽号为2

附件 图片4.jpg


5.建立如下标签Tag

附件 图片5.jpg



附件 图片6.jpg



6.最后保存参数,更新,点击本地运行,远程监视如下:
附件 图片7.jpg


可见数据采集连接通讯成功。