#0楼
为什么端子图表中多了一个端子?  为什么端子1和2中间出了个空白的端子了啊.我的端子1234 对应的是L1 L2 L3 N PE,
附件 题.jpg



22925
gk_0 版主
文章数:7735
年度积分:706
历史总积分:22925
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2020/8/3 12:06:05
#1楼
看你对端子的定义,是四个连接点的端子?
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
1004
aslshao
文章数:40
年度积分:50
历史总积分:1004
注册时间:2006/11/19
发站内信
发表于:2020/8/4 11:43:29
#2楼
导航器中看看你的端子是不是有多余的只有部件号没有放到原理图中的端子。