发表于:2020/7/31 17:35:49
#0楼
我这边有个项目是用的WINCC7.5SP1,连接的西门子400PLC。通讯过来的开关量如果只使用在弹窗窗口里,第一次点开弹窗的时候变量刷新是正常的,把弹窗关闭后再次点开,变量就不刷新了。
比如把I0.0(I0.0=1)通讯到WINCC,并只做到弹窗里面,弹窗里面做一个输入输出域,连接变量I0.0,当第一次点开弹窗时 ,监控这个值为1,关闭弹窗后再次点开,这个值就变为0了。但是把I0.0这个变量放到启动画面上,这个值就正常了,一直和PLC那边的实际值保持一致的。这个可能是什么原因造成的呢?
