您现在所在的是:

人机界面

回帖:4个,阅读:2523 [上一页] [1] [下一页]
53
zdy369
文章数:23
年度积分:53
历史总积分:53
注册时间:2020/5/26
发站内信
发表于:2020/7/31 17:35:49
#0楼
我这边有个项目是用的WINCC7.5SP1,连接的西门子400PLC。通讯过来的开关量如果只使用在弹窗窗口里,第一次点开弹窗的时候变量刷新是正常的,把弹窗关闭后再次点开,变量就不刷新了。
 比如把I0.0(I0.0=1)通讯到WINCC,并只做到弹窗里面,弹窗里面做一个输入输出域,连接变量I0.0,当第一次点开弹窗时 ,监控这个值为1,关闭弹窗后再次点开,这个值就变为0了。但是把I0.0这个变量放到启动画面上,这个值就正常了,一直和PLC那边的实际值保持一致的。这个可能是什么原因造成的呢?
6912
victor329
文章数:267
年度积分:867
历史总积分:6912
注册时间:2008/1/21
发站内信
发表于:2020/8/1 10:39:38
#1楼
看看变量的刷新周期是否为画面频率?更改为变化或选择2S时间的话应该就有变化了!
我思故我在!
53
zdy369
文章数:23
年度积分:53
历史总积分:53
注册时间:2020/5/26
发站内信
发表于:2020/8/3 21:05:20
#2楼
回复 #1楼 victor329
刷新周期改为有变化时,2s这些都试过,还是一样的问题。但同样的画面,弹窗,同样的做法连接300plc就没有这个问题,连接1500和1200的plc也是正常的。就只是连接400的plc有这个问题。
此帖发自论坛手机版
50
kuloko
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/12/31
发站内信
发表于:2020/12/31 12:52:13
#3楼
回复 #2楼 zdy369
您好,您的问题解决了吗?我现在也遇到相同的问题,如果解决希望您能告知。谢谢!
53
zdy369
文章数:23
年度积分:53
历史总积分:53
注册时间:2020/5/26
发站内信
发表于:2021/2/2 9:11:57
#4楼
回复 #3楼 kuloko
这是我们同事遇到的一个问题,没有解决,听他说是,把这个画面整合到另外一台电脑上的wincc里就没问题了

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003