中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

电工技术

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 遇见新问题
发表新帖 回复该主题
回帖:1个,阅读:1050 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

遇见新问题

分享到
943
beiwei
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:943
注册时间:2005/1/12
发站内信
发表于:2005/8/28 0:18:00
#0楼
630KVA变压器配电室,低压配电盘,频率指示50.5HZ,在给回路送电时,频率上升到60.HZ,
摆动,室内照明暗下来.而投入自备发电给回路送电却正常.翁提出在那??.频率与短路电压关系.
943
beiwei
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:943
注册时间:2005/1/12
发站内信
发表于:2005/8/28 23:05:00
#1楼
[quote]以下是引用beiwei在2005-8-28 0:18:00的发言:
630KVA变压器配电室,低压配电盘,频率指示50.5HZ,在给回路送电时,频率上升到60.HZ,
摆动,室内照明暗下来.而投入自备发电给回路送电却正常.翁提出在那??.频率与短路电压关系.
表情630KVA变压器配电室,变压器保护接地电阻为30Ω超过5Ω,变压器工作零线通过变压器保护接地电阻为30Ω与低压配电盘接地体3Ω形成接地回路,变压器工作零没有与低压配电盘零线连接公用了保护接地.
 高压输入端,柱上油开关三相合闸不同期时间长,其中两项接触不良电弧打毛.造成是接非接的状态,造成频率指示50.5HZ,不平稳.
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002