您现在所在的是:

变频器维修

回帖:10个,阅读:917 [上一页] [1] [2] [下一页]
71
___落幕
文章数:66
年度积分:71
历史总积分:71
注册时间:2019/7/6
发站内信
发表于:2020/7/28 13:38:38
#0楼
故障是制动电阻过载了,制动电阻的过载信号走哪里的?模块是好的 应该是检测有问题
附件 IMG_20200728_132443.jpg
附件 IMG_20200728_132432.jpg
故障是制动电阻过载了,制动电阻的过载信号走哪里的?模块是好的 应该是检测有问题
附件 IMG_20200728_132432.jpg
附件 IMG_20200728_132443.jpg
此帖发自论坛手机版
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2020/7/28 15:59:59
#1楼
找又没制动电流的检测部分呢?
我是你的朋友
3565
爱在路上fiHk
文章数:123
年度积分:50
历史总积分:3565
注册时间:2016/9/26
发站内信
发表于:2020/7/28 20:23:11
#2楼
大板上面那几个驱动三极管 二极管和电阻量量  没有问题的话换小立板吧  小立板没有好的对比的话不好修
3018
18002767052
文章数:118
年度积分:185
历史总积分:3018
注册时间:2014/6/17
发站内信
发表于:2020/7/29 8:36:00
#3楼
这电容就不能放的规则一点
71
___落幕
文章数:66
年度积分:71
历史总积分:71
注册时间:2019/7/6
发站内信
发表于:2020/7/29 9:03:40
#4楼
红色的是霍尔吧?
附件 1595984590915.jpg
此帖发自论坛手机版
272
747696067
文章数:107
年度积分:272
历史总积分:272
注册时间:2020/3/15
发站内信
发表于:2020/7/29 12:20:16
#5楼
回复 #4楼 ___落幕
像是变压器或者电流互感器,我觉得变压器的可能性大
3565
爱在路上fiHk
文章数:123
年度积分:50
历史总积分:3565
注册时间:2016/9/26
发站内信
发表于:2020/7/29 16:09:52
#6楼
红色变压器式样的是温度检测用的   不插旁边那个插座会报过热
71
___落幕
文章数:66
年度积分:71
历史总积分:71
注册时间:2019/7/6
发站内信
发表于:2020/7/30 9:07:59
#7楼
左边一排电阻的是电压检测,温度检测的到中间一排插针上,不知道哪里是电流检测唉,
此帖发自论坛手机版
272
747696067
文章数:107
年度积分:272
历史总积分:272
注册时间:2020/3/15
发站内信
发表于:2020/7/30 14:19:03
#8楼
这个是制动单元吗?这么多的储能电容,看着不像是制动单元。莫非制动控制的线路是从这块板子上经过?
71
___落幕
文章数:66
年度积分:71
历史总积分:71
注册时间:2019/7/6
发站内信
发表于:2020/7/30 17:03:22
#9楼
回复 #8楼 747696067
是西门子的制动控制单元,我把板子从模块上拆下来了
此帖发自论坛手机版