中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

串口通信

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 串口通信 → 浏览主题: 程序分享:三菱FX2N和丹佛斯VT2800变频器Danfoss FC协议串口通信
发表新帖 回复该主题
回帖:0个,阅读:1070 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

程序分享:三菱FX2N和丹佛斯VT2800变频器Danfoss FC协议串口通信

分享到
27476
guanyumou 版主
文章数:10489
年度积分:659
历史总积分:27476
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2020/7/24 10:49:07
#0楼
程序分享:三菱FX2N和丹佛斯VT2800变频器Danfoss FC协议串口通信

一、PLC通信参数:
波特率9600bps、8位数据位、偶校验、1位停止位、RS485方式、起始符为STX、8位处理模式
附件 01.jpg
二、变频器通信参数:
002=0
302=7
303=0
304=0
305=0
307=0
308=1
500=变频相对地址
505=0
508=0
三、RS指令:
发送缓冲区首地址D102、发送字节计数为15、接收缓冲区首地址D150、接收字节计数为15
附件 02.jpg
四、启动停止命令段:
M2上升沿时启动变频器
M2下降沿时停止变频器
附件 03.jpg
五、读取参数命令段:
可在D90中设置具体参数号
附件 04.jpg
六、写入参数命令段:
附件 05.jpg
七、启动发送命令段:
附件 06.jpg
八、接收处理命令段:
附件 07.jpg
九、P0子程序:
初始化
附件 P0.jpg
十、P1子程序:
读参数
附件 P1.jpg
十一、P2子程序:
写参数
附件 P2.jpg
十二、P3子程序:
启动
附件 P3.jpg
十三、P4子程序:
停止
附件 P4.jpg
十四、P5子程序:
计算BCC校验
附件 P5.jpg
十五、P6子程序:
接收数据处理
附件 P6.jpg
十六、程序截图提供下载:
附件:三菱FX2N和丹佛斯VT2800变频器Danfoss FC协议串口通信.rar
[本地下载]
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003