程序分享:三菱FX2N和丹佛斯VT2800变频器Danfoss FC协议串口通信

一、PLC通信参数:
波特率9600bps、8位数据位、偶校验、1位停止位、RS485方式、起始符为STX、8位处理模式
附件 01.jpg
二、变频器通信参数:
002=0
302=7
303=0
304=0
305=0
307=0
308=1
500=变频相对地址
505=0
508=0
三、RS指令:
发送缓冲区首地址D102、发送字节计数为15、接收缓冲区首地址D150、接收字节计数为15
附件 02.jpg
四、启动停止命令段:
M2上升沿时启动变频器
M2下降沿时停止变频器
附件 03.jpg
五、读取参数命令段:
可在D90中设置具体参数号
附件 04.jpg
六、写入参数命令段:
附件 05.jpg
七、启动发送命令段:
附件 06.jpg
八、接收处理命令段:
附件 07.jpg
九、P0子程序:
初始化
附件 P0.jpg
十、P1子程序:
读参数
附件 P1.jpg
十一、P2子程序:
写参数
附件 P2.jpg
十二、P3子程序:
启动
附件 P3.jpg
十三、P4子程序:
停止
附件 P4.jpg
十四、P5子程序:
计算BCC校验
附件 P5.jpg
十五、P6子程序:
接收数据处理
附件 P6.jpg
十六、程序截图提供下载: