#0楼
我有几台电机热继,设置电流范围是12.5A左右,实际运行起来用二块钳表测的电流是14.5~15.5A,但电机基本上都是运行好几个小时才跳热继,我就不太明白为什么热继不是立刻或几分钟后就跳?
5610
zjgxk
文章数:506
年度积分:734
历史总积分:5610
注册时间:2017/9/21
发站内信
发表于:2020/7/23 11:41:23
#1楼
原理双金属片,利用热膨胀系数不同,产生形变,推动开关,所以,要热量积累到一定程度才会产生形变
12075
limassol
文章数:748
年度积分:945
历史总积分:12075
注册时间:2005/9/24
发站内信
发表于:2020/7/23 14:48:39
#2楼
找说明查看热继电器的脱扣曲线
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/7/23 15:42:22
#3楼
热继电器还有个问题,过载几次后设定的值和实际保护值有差距了,所以现在一般都采用电动机保护器了,国产的比如正泰的NS2-25系列的,过载短路一体保护。
此帖发自手机工控论坛
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/7/23 16:29:43
#4楼
负载超过设定值后内部双金属片受温度变化的影响导致形变
实现切断动作!
这个不要想得太复杂!
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2020/7/23 19:26:53
#5楼
这...?热继可不是比较器,一个阈值,超了就跳的那种。热继是一种金属材料,随着电流的发热,慢慢的会变形脱离触点的接触,达到断开的保护动作。每一个热继,都有自己的电流-动作时间曲线。所以,选型一定要看明白它的曲线,设置合理的动作阈值。仅此。这些知识书里都有。应该去看书解惑。别人说,不如自己悟!
我是你的朋友
15978
lliu1978
文章数:6802
年度积分:318
历史总积分:15978
注册时间:2012/3/5
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
发表于:2020/7/23 19:51:00
#6楼
如果太灵敏了,根本用不了表情
学习永不停止!
4303
gaoyingchun
文章数:489
年度积分:332
历史总积分:4303
注册时间:2009/9/19
发站内信
发表于:2020/7/24 9:40:09
#7楼
既然是形变动作,环境温度也会有影响吧,旁边加个风扇试试,是不是跳得时间更长了
共同学习!!!
26806
woshigoutou
文章数:12180
年度积分:1181
历史总积分:26806
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2020/7/24 10:04:25
#8楼
以下是引用gaoyingchun2020/7/24 9:40:09的发言:
既然是形变动作,环境温度也会有影响吧,旁边加个风扇试试,是不是跳得时间更长了
加风扇不仅起跳时间延长,对控制设备电机不好。电流高,电机发热,保护不及时冒烟烧
此帖发自手机工控论坛
4303
gaoyingchun
文章数:489
年度积分:332
历史总积分:4303
注册时间:2009/9/19
发站内信
发表于:2020/7/24 16:08:58
#9楼
回复 #8楼 woshigoutou
代价有点高,别试了