今天不小心把客户送来的机器(安川a1000)的参数给初始化了,其实是拷贝参数的时候o3-01选错了选了1把我自己写的参数给拷进存储器里了,现在没办法找回原来的参数了。另外客户的机器有用到pg卡,那pg卡里会有他们原本的参数么?
此帖发自论坛手机版
50
RymenK
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/2/19
发站内信
发表于:2020/7/19 0:52:13
#1楼
求告知
此帖发自论坛手机版
86227
ZCMY 版主
文章数:47558
年度积分:746
历史总积分:86227
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2020/7/19 8:44:04
#2楼
那就麻烦了;
27829
goldage
文章数:15618
年度积分:1121
历史总积分:27829
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/7/19 21:35:09
#3楼
带测速运行吧,现场设置吧,看看现场的其他机有没有,有就直接复制过去