电动机的反时限保护
t=TA/(1-(I/IA)2
t为跳闸时间
TA时间定值
I为等效发热电流
IA为电流定值
(I/IA)2为I/IA的平方

I=1/2(I12+6*I22)
正序电流平方+负序电流平方的6倍,然后开根号