#0楼
这两张图拍的是同一张图纸上的 具体看不懂啊 变压器吧?具体分出来怎么变压的没搞懂、有懂得朋友吗?
附件 2D0F00E5-2A8F-4B36-A6BB-EA92AC94D71E.jpg

附件 9FC2A597-B304-4EA4-B7E3-3159A6701E1E.jpg
此帖发自手机工控论坛
无止境
4496
chengzheng
文章数:896
年度积分:645
历史总积分:4496
注册时间:2006/7/24
发站内信
发表于:2020/7/13 9:47:45
#1楼
2T2应该是个开关电源,220VAC进,输出24VDC。
2T1应该是个变压器,是60HZ的,不是我们国家的。
183
401145230
文章数:4
年度积分:183
历史总积分:183
注册时间:2020/4/9
发站内信
发表于:2020/7/13 10:22:18
#2楼
380变230变24伏
6577
蜀中之首
文章数:4444
年度积分:1844
历史总积分:6577
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2020/7/13 11:06:58
#3楼
2T2  开关电源,220VAC进,输出24VDC
可是进线 400v?
对着实物验证,可能图标错误
30290
lifuquan611
文章数:14995
年度积分:1149
历史总积分:30290
注册时间:2005/3/4
发站内信
2018论坛热心网友
2015论坛贡献奖
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2020/7/13 11:18:30
#4楼
两相火线供电变压器降压至230VAC,接230VAC供电的24VDC 5A电源。。。
I will be here waiting for you,So if you come back you will find me.I promise!
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
75120
ZCMY 版主
文章数:44851
年度积分:2355
历史总积分:75120
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2020/7/13 11:39:26
#5楼
一个380V/220V的变压器,再接一个AC220V输入的开关电源;
27967
YXBK 版主
文章数:13375
年度积分:2510
历史总积分:27967
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/7/13 14:27:31
#6楼
2T1是变压器,2T2是开关电源,至于上面的标识要看实际是怎么样的了,图纸上估计写错了。
此帖发自手机工控论坛
大家一起学习
610
飞饼
文章数:58
年度积分:345
历史总积分:610
注册时间:2015/8/22
发站内信
发表于:2020/7/14 2:20:27
#7楼
以下是引用蜀中之首2020/7/13 11:06:58的发言:
2T2  开关电源,220VAC进,输出24VDC
可是进线 400v?
对着实物验证,可能图标错误
230v进线的开关电源应该是两相230v吧? 不是一火一零230V吧?
此帖发自手机工控论坛
无止境
14366
liuhuoaaa
文章数:8524
年度积分:1322
历史总积分:14366
注册时间:2007/6/11
发站内信
发表于:2020/7/14 8:00:58
#8楼
看电压就可以了,是不是两相的。。也可以这样理解!
6577
蜀中之首
文章数:4444
年度积分:1844
历史总积分:6577
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2020/7/14 10:57:11
#9楼
以下是引用飞饼2020/7/14 2:20:27的发言:
以下是引用蜀中之首2020/7/13 11:06:58的发言:
2T2  开关电源,220VAC进,输出24VDC
可是进线 400v?
对着实物验证,可能图标错误
230v进线的开关电源应该是两相230v吧? 不是一火一零230V吧?
现在很多开关电源没这限制,只要在额定范围就可以