AE08模块只用了5路输入,其它没用通道闪红灯而且DIAG也闪红灯,虽然不影响使用,但觉的不好,麻烦大神们怎么解决好?谢谢
2419
393321533
文章数:86
年度积分:56
历史总积分:2419
注册时间:2014/2/20
发站内信
发表于:2020/7/9 8:28:05
#1楼
短接!
15241
xuhuifox
文章数:2857
年度积分:158
历史总积分:15241
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2020/7/9 8:56:11
#2楼
附件 捕获.jpg

把这个地方的√去掉就可以了!
                 一切为了生活
2344
zc9934
文章数:70
年度积分:53
历史总积分:2344
注册时间:2018/3/19
发站内信
发表于:2020/7/9 11:02:47
#3楼
回复 #2楼 xuhuifox
谢谢
2344
zc9934
文章数:70
年度积分:53
历史总积分:2344
注册时间:2018/3/19
发站内信
发表于:2020/7/9 11:03:04
#4楼
回复 #1楼 393321533
谢谢