您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:4个,阅读:3851 [上一页] [1] [下一页]
2417
zc9934
文章数:71
年度积分:126
历史总积分:2417
注册时间:2018/3/19
发站内信
发表于:2020/7/8 21:42:51
#0楼
AE08模块只用了5路输入,其它没用通道闪红灯而且DIAG也闪红灯,虽然不影响使用,但觉的不好,麻烦大神们怎么解决好?谢谢
2452
393321533
文章数:86
年度积分:89
历史总积分:2452
注册时间:2014/2/20
发站内信
发表于:2020/7/9 8:28:05
#1楼
短接!
15593
xuhuifox
文章数:2914
年度积分:510
历史总积分:15593
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2020/7/9 8:56:11
#2楼
附件 捕获.jpg

把这个地方的√去掉就可以了!
                 一切为了生活
2417
zc9934
文章数:71
年度积分:126
历史总积分:2417
注册时间:2018/3/19
发站内信
发表于:2020/7/9 11:02:47
#3楼
回复 #2楼 xuhuifox
谢谢
2417
zc9934
文章数:71
年度积分:126
历史总积分:2417
注册时间:2018/3/19
发站内信
发表于:2020/7/9 11:03:04
#4楼
回复 #1楼 393321533
谢谢

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003