您现在所在的是:

电工技术

回帖:15个,阅读:1412 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

应该多少钱

14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/7/7 11:41:47
#0楼
附件 IMG_20200707_100008.jpg
雷达液位控制器  继电器输出



附件 IMG_20200707_100017.jpg
用量较多  问一下大约多少钱不算贵  求人开发的  想比较一下    知道市场有现成的,
[此贴子已经被作者于2020/7/7 12:20:07编辑过]
此帖发自手机工控论坛
7968
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:7968
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2020/7/8 9:01:28
#1楼
什么情况要用雷达
好像比超声波的贵
10153
yutianhe95
文章数:3369
年度积分:488
历史总积分:10153
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2020/7/8 9:09:00
#2楼
不知道价格,只知道油舱类等防爆场合雷达式液位计用的不少。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
5334
2233296153
文章数:660
年度积分:800
历史总积分:5334
注册时间:2019/5/9
发站内信
发表于:2020/7/8 9:31:03
#3楼
这个跟浮球液位计有什么优势,感觉还不如浮球容易维护。
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2020/7/8 16:36:52
#4楼
雷达传感器+1608阵列的单片机控制板?
拆分控制系统,传感器+控制板,并去淘宝搜索对比,一般物料费+物料费*(XX%)百分比数值的确定看产量和物料费高低,比如50%。
14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/7/8 20:34:48
#5楼
以下是引用蜀中之首2020/7/8 9:01:28的发言:
什么情况要用雷达
好像比超声波的贵
不锈钢污水罐负压  探针时间长了有误动作 量程太短浮球不行  超声波贵  其实雷达更贵
此帖发自手机工控论坛
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/7/8 21:07:00
#6楼
要想价格低,直接用汽车的雷达测距,不过那个玩意的测距曲线我一直没有找到参数,还有通信参数也没有找到
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/7/8 21:23:36
#7楼
以下是引用高雅的雅2020/7/8 21:07:00的发言:
要想价格低,直接用汽车的雷达测距,不过那个玩意的测距曲线我一直没有找到参数,还有通信参数也没有找到
想过  车用测距雷达广角可能大 会产生误动作  我实际要求污水罐直径不足600毫米罐内还有給排管路 雷达反射距离1300毫米 车用测距雷达广角可能超过 600直径
此帖发自手机工控论坛
7968
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:7968
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2020/7/8 22:23:41
#8楼
以下是引用超级大手2020/7/8 20:34:48的发言:
以下是引用蜀中之首2020/7/8 9:01:28的发言:
什么情况要用雷达
好像比超声波的贵
不锈钢污水罐负压  探针时间长了有误动作 量程太短浮球不行  超声波贵  其实雷达更贵
φ600,
1.什么样的污水,有硬物?
2.探针时间长了为什么有误动作,有污物挂在电极之间?
3.上下水位控制,量程有多少,100mm以上?
4.检探空间有φ100?
如果,没有硬物如纸张树叶棍棒......就是可以自由流动的污水,3-4条 OK 可以看看另一种浮球
附件 image.jpg
类似还有其他
电极误动作什么原因,是不是控制器问题,电极的问题好解决,要对症。
14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/7/8 22:34:27
#9楼
以下是引用蜀中之首2020/7/8 22:23:41的发言:
都说对了  真空排污乱七八糟杂物占百分之五十以上另罐内潮湿探针误动作 串电阻人为降低灵敏度一段时间后再度出现误动作特别是夏季 浮球根本就不能用  超声波  雷达  别无选择了
此帖发自手机工控论坛

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved