人机用com1,永宏PLC想用port2与人机通讯,现在默认为port0,设置要怎么改才能实现。
85326
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1385
历史总积分:85326
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2020/7/7 14:19:32
#1楼
PLC上加通讯扩展卡;
50
黄俊
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/7/7
发站内信
发表于:2020/7/7 18:20:41
#2楼
已经有通讯扩展卡了
附件 image.jpg
85326
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1385
历史总积分:85326
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2020/7/8 9:43:53
#3楼
PLC软件里设定好对应的PORT口的通讯参数,要与屏上设一致;
50
黄俊
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/7/7
发站内信
发表于:2020/7/10 23:36:37
#4楼
已解决