[size=2][size=1]西门子plc1214c和三菱变频器fr840模拟量通信,
plc模拟量输入0-10v输出+/-10v,变频器模拟量输入/输出0-10v,
plc输出频率电压正常,变频器频率正常,但是变频器模拟量输出只有plc输出电压的一半,
求各路大侠帮忙找下会有哪些问题[/size][/size]
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/7/3 21:38:34
#1楼
怀疑你的变频设置问题
85318
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1377
历史总积分:85318
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2020/7/4 11:45:45
#2楼
先检查变频器参数设定;
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2020/7/4 13:39:09
#3楼
是通过AM端子输出?这个输出满刻度对应的频率值可以通过55号参数设置。
此帖发自手机工控论坛
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
6939
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6939
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/7/4 22:00:23
#4楼
变频器可通过增益参数修改