中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

变频器论坛

抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 变频器论坛 → 浏览主题: 西门子plc1214c和三菱变频器fr840模拟量通信
发表新帖 回复该主题
回帖:4个,阅读:112 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

西门子plc1214c和三菱变频器fr840模拟量通信

分享到
56
276145519
文章数:1
年度积分:56
历史总积分:56
注册时间:2020/7/3
发站内信
发表于:2020/7/3 8:43:49
#0楼
[size=2][size=1]西门子plc1214c和三菱变频器fr840模拟量通信,
plc模拟量输入0-10v输出+/-10v,变频器模拟量输入/输出0-10v,
plc输出频率电压正常,变频器频率正常,但是变频器模拟量输出只有plc输出电压的一半,
求各路大侠帮忙找下会有哪些问题[/size][/size]
15835
goldage
文章数:9418
年度积分:1766
历史总积分:15835
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/7/3 21:38:34
#1楼
怀疑你的变频设置问题
75046
ZCMY 版主
文章数:44804
年度积分:2281
历史总积分:75046
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2020/7/4 11:45:45
#2楼
先检查变频器参数设定;
35928
fumz78 版主
文章数:16978
年度积分:1724
历史总积分:35928
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2020/7/4 13:39:09
#3楼
是通过AM端子输出?这个输出满刻度对应的频率值可以通过55号参数设置。
此帖发自手机工控论坛
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
6488
gku0223KKXxJ
文章数:2034
年度积分:230
历史总积分:6488
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/7/4 22:00:23
#4楼
变频器可通过增益参数修改
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved

140.4