中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

电工技术

抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 这开关怎么了?
发表新帖 回复该主题
回帖:17个,阅读:574 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

这开关怎么了?

分享到
4381
想想看
文章数:1384
年度积分:320
历史总积分:4381
注册时间:2008/5/16
发站内信
发表于:2020/6/29 11:12:37
#0楼
这个电机保护开关,拉下后再也合不上,坏了吗?
附件 IMG_20200628_165304.jpg
附件 IMG_20200628_165232.jpg
此帖发自论坛APP
2230
18540531
文章数:348
年度积分:311
历史总积分:2230
注册时间:2017/3/18
发站内信
发表于:2020/6/29 11:51:05
#1楼
很少见这个,
江楓渔
4946
646270767
文章数:728
年度积分:945
历史总积分:4946
注册时间:2015/5/23
发站内信
发表于:2020/6/29 12:03:57
#2楼
要先复位才能重合闸。供参考
此帖发自手机工控论坛
6644
yutianhe95
文章数:2737
年度积分:711
历史总积分:6644
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2020/6/29 12:20:38
#3楼
复位或者按下trip脱扣按钮再试试看,还不行就估计坏了。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
27701
YXBK 版主
文章数:13219
年度积分:2244
历史总积分:27701
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/6/29 12:51:58
#4楼
可以往反方向转一下再试试
此帖发自手机工控论坛
大家一起学习
24099
wenquan753
文章数:15063
年度积分:983
历史总积分:24099
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/6/29 15:07:11
#5楼
复位按钮没有复位吧!
1460
zxf11114
文章数:195
年度积分:153
历史总积分:1460
注册时间:2004/10/20
发站内信
发表于:2020/6/29 15:46:12
#6楼
带电流过载保护,复位试试,或者过一段时间等热保护自动复位了再试试
4381
想想看
文章数:1384
年度积分:320
历史总积分:4381
注册时间:2008/5/16
发站内信
发表于:2020/6/29 18:01:26
#7楼
我们有很多设备用这种开关,已换了几个都是这种情况,也有的自己动作后再也合不上,只好更换。曾分解过一个,但内部结构很复杂,也没搞懂。
15730
goldage
文章数:9367
年度积分:1661
历史总积分:15730
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/6/29 21:41:23
#8楼
打不上就换吧,反正不好搞,你可以考虑换成施耐德,西门子,要便宜的用德力西
24051
mjinbao
文章数:14016
年度积分:1224
历史总积分:24051
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2020/6/30 6:02:17
#9楼
有不有曾经合上过的。
拉下后就合不上,则有可能是操作方法问题,可以查阅说明书等,看有无相关介绍;机构复杂,可以找机械专业的看看。
此帖发自手机工控论坛
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2