发表于:2020/6/28 14:24:20
#0楼
我司客户深圳某设备公司为国内某液晶厂要做一台液晶面板偏光贴片机,由于面板尺寸比较大,所以该台设备的整体尺寸也比较大。设备使用了众多伺服,步进,传感器,检测器,CCD,光电开关,IO数量十分多。项目在设计时就要求简化走线,利于电工布线和检查线路,所以前期在给客户进行PLC选型时就采用了CC-Link主站模块和CC-Link远程IO模块。
并且考虑到设备中有5个串行通讯的仪器,这些大多采用RS232通讯,所以采用CC-Link远程RS232模块AJ65BT-R2N,方便前期程序编写调试和后期维护。
下图是QPLC部分IO配置图片。
CC-Link远程IO和远程RS232模块AJ65BT-R2N的部分配置如下图:
电控箱部分图如下,由于保密性,其他图片无法放上来
远程RS232模块AJ65BT-R2N如下图,该模块适用于大型设备中有较多个串行通讯设备,并且与PLC距离长的场合,比如有较多个条码枪,读码器,测距仪等。使用AJ65BT-R2N可以大大延长通讯距离,最长可延长串行设备与PLC的距离达到1200米。
调试远程RS232模块AJ65BT-R2N时的拨码设置
调试远程RS232模块AJ65BT-R2N的过程
远程RS232模块AJ65BT-R2N的报错代码
最终通过请教朋友,查找手册,修改参数和程序,所以远程IO和远程RS232模块AJ65BT-R2N全部通讯成功,数据刷新正常。
[此贴子已经被作者于2020/6/28 14:41:29编辑过]