您现在所在的是:

施耐德电气论坛

回帖:11个,阅读:1493 [上一页] [1] [2] [下一页]
50
zdy369
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):15
注册时间:2020/5/26
发站内信
发表于:2020/6/22 18:10:44
#0楼
施耐德m340plc挂了一个bmxnom0200模块,和丹福斯fc360变频器走modbus rtu通讯,bmxnom0200模块这端是RJ45接口,变频器是过来的两根线。变频器过来的这两根线应该接plc这端网线(临时用网线测试下)里面的哪两根线呢?
此帖发自论坛手机版
19811
pqsh 版主
文章数:7491
年度积分:427
历史总积分:19811
品牌积分(施耐德):97
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/6/23 11:52:08
#1楼
bmxnom0200模块说明书发来一下.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
5240
FreeTigerMan
文章数:555
年度积分:50
历史总积分:5240
品牌积分(施耐德):895
注册时间:2002/9/9
发站内信
发表于:2020/6/25 20:11:38
#2楼
4,5,正负现场试一下吧
50
zdy369
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):15
注册时间:2020/5/26
发站内信
发表于:2020/6/25 21:03:19
#3楼
回复 #2楼 FreeTigerMan
已和400确认过,的确是4正5负。现在有个问题,我变频器过来的两根线直接接到以太网串口网关上,在通过网关去读变频器的数据能读到;但如果把那两根线接到网线(4正5负),在插到bxnom0200模块上,或接到m340cpu上都没有反应,ser com指示灯都不亮的。
此帖发自论坛手机版
5240
FreeTigerMan
文章数:555
年度积分:50
历史总积分:5240
品牌积分(施耐德):895
注册时间:2002/9/9
发站内信
发表于:2020/6/25 21:25:23
#4楼
回复 #3楼 zdy369
NOM作为Modbus主站时需要编程的,要用read、write_var块或dataexch块。仔细看看说明书吧。。。
28389
guanyumou 版主
文章数:10603
年度积分:367
历史总积分:28389
品牌积分(施耐德):268
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2020/6/26 13:50:45
#5楼
用到ADDM、READ_VAR、WRITE_VAR指令:
附件 1.jpg
附件 2.jpg
附件 3.jpg
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
5240
FreeTigerMan
文章数:555
年度积分:50
历史总积分:5240
品牌积分(施耐德):895
注册时间:2002/9/9
发站内信
发表于:2020/6/27 10:47:46
#6楼
回复 #5楼 guanyumou
专家在此。
50
zdy369
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):15
注册时间:2020/5/26
发站内信
发表于:2020/6/27 18:45:06
#7楼
之前忘记说了,程序是做了的,波特率那些都是设置好了的。…通讯上了的话mw1111那个值应该为0,现在不知道哪一步有问题,一直连不上,程序里第一个比较指令是准备做轮循用的
附件 mmexport1593254132404.jpg
附件 mmexport1593254117883.jpg
品牌积分(施耐德):716
注册时间:2005/12/28
发站内信
发表于:2020/6/28 14:09:58
#8楼
5楼专家解读
10770
yutianhe95
文章数:3474
年度积分:512
历史总积分:10770
品牌积分(施耐德):416
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2020/6/28 14:39:07
#9楼
RJ45引脚说明,4.5两芯对应RS485两线制A+,B-, 4/5看的方向不一样顺序也不一样的,从网线端和直接看端口是有差别的,你不妨先用串口测试软件试试4/5的连接是否正确。

附件 微信图片_20200628143819.jpg
[此贴子已经被作者于2020/6/28 14:47:03编辑过]
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006