您现在所在的是:

串口通信

回帖:6个,阅读:974 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

modbus rtu 通讯问题

1335
429408792
文章数:107
年度积分:53
历史总积分:1335
注册时间:2012/5/13
发站内信
发表于:2020/6/17 15:34:52
#0楼
请问这种带符号的转矩指令该这么发,我发的01 10 00 04 00 02 04 03 E8 00 00 72 2C ; 就是10%的扭矩,返回数据正常,就是写不进去,同样数据不带符号的转速数据就没有问题。
1335
429408792
文章数:107
年度积分:53
历史总积分:1335
注册时间:2012/5/13
发站内信
发表于:2020/6/17 15:35:24
#1楼
附件 1592378842(1).jpg

附件 1592378968(1).jpg
19263
pqsh 版主
文章数:7424
年度积分:1093
历史总积分:19263
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/6/17 16:14:08
#2楼
带符号的格式有没有说明?
"返回数据正常",是什么意思?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
1335
429408792
文章数:107
年度积分:53
历史总积分:1335
注册时间:2012/5/13
发站内信
发表于:2020/6/17 16:28:41
#3楼
回复 #2楼 pqsh
就是返回的数据和例子一样正常,但是就是写不进去
27956
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1139
历史总积分:27956
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2020/6/18 10:33:45
#4楼
以下是引用4294087922020/6/17 16:28:41的发言:
就是返回的数据和例子一样正常,但是就是写不进去
要通过通信方式给定扭矩,是否还有其他参数需要设置?
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
1335
429408792
文章数:107
年度积分:53
历史总积分:1335
注册时间:2012/5/13
发站内信
发表于:2020/6/18 12:13:26
#5楼
回复 #4楼 guanyumou
安川U1000变频器,数据写下去扭矩值不变,但返回数据又和例子一样,不清楚哪里出问题了
27956
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1139
历史总积分:27956
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2020/6/19 8:17:47
#6楼
以下是引用4294087922020/6/18 12:13:26的发言:
安川U1000变频器,数据写下去扭矩值不变,但返回数据又和例子一样,不清楚哪里出问题了
应该还是有某个参数需要设置吧
[此贴子已经被作者于2020/6/19 8:18:27编辑过]
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003